Павел Попп (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Как задать разуклонку кровельного пирога плоской кровли?
 
Добрый день!
Каким образом можно задать разуклонку кровельного пирога плоской кровли в Сапфир2015.
Преднапряженные ЖБК в ЭСПРИ
 
Добрый день!

Вопрос. Будет ли реализован в ближайшее время в ЭСПРИ расчет преднапряженных ЖБК по СП63.13330.
Прямоугольного, таврового, двутаврового, произвольного сечений?
Армированных 7-ми проволочными канатами по ГОСТ Р 53772-2010
Змінено: Павел Попп - 02.11.2016 10:34:50
Местные оси стержней при экспорте в ЛИРУ
 
Поиском пользовался подобного не нашел:)
Местные оси стержней при экспорте в ЛИРУ
 
Вопрос к разработчикам.
Почему при импорте из Мономаха 4.5 R1 в Лиру у колонн местные оси ориентированы не в соответствии с правилами знака.
Оси У и Z повернуты на 90 градусов против часовой стрелки.
Необходимо выбрать какие-то дополнительные параметры при импорте?
Как мне в системе ГРУНТ задать скальный грунт?
 
Для определения деформаций, А ЭТО ГЛАВНОЕ требуется только модуль деформаций.

В последней моей работе скала - гранит средней прочности - я задавал 10000т/м2
Как мне в системе ГРУНТ задать скальный грунт?
 
Задавай большой модуль деформаций в зависимости от прочности скалы, 5000, 10000, 15000-20000 т/м2
Как смоделировать платформенный стык в ПК "ЛИРА"?
 
Дамир
Перекрытие подвешивается к стенам на КЭ55
Может я конечно и неправ, но сдвига вдоль шва не должно быть, тк панель "зажата" с двух сторон другими панелями.

Схему формировал на ВХОДНОМ ЯЗЫКЕ, в ручную описывал как панели, так и связи между ними.
Как смоделировать платформенный стык в ПК "ЛИРА"?
 
Хм, странно, ВСЕ ответы пропали
Ну ладно! Приходилось моделировать блок-секции 97 и 121 серии.

Необходимо взять и почитать ВСН 32-77 Расчет крупнопанельных домов, в нем описана методика подсчета жесткости связей, расчет горизонтальных, вертикальных стыков, расчет на устойчивость панели.

1. Нет
2. Не совсем понятно,но для оценки напряжений можно панели выполнять без разрыва на всю высоту здания(см. вложение)
3.Потому что опирание панели со смещением, а модель выполняется оболочичными КЭ по их фактическим осям
4.Жесткость Rux,Ruy,Ruz Надо задовать, вопрос в другом КАК их определить?(Извените подсказать не могу это уже комерческая информация)
5.При расчете стыков и на устойчивость, т.е. определяете несущую способность и сравниваете с тем что получилось по расчету.
6.Смотри ВСН там было
Подключение модели грунта в Лире
 
Вопрос к знающим!

Прав я или нет!
Модель грунта я создаю отдельно, после чего привязываю ее к файлу задачи, но при этом приходится всю модель перемещать по Х и У, чтобы фундамент встал в соответствии с геологией.

При этом я еще и копировал по Z. В часности в последней задачи отметка подошвы фундамента у меня была 365.5м, на столько же и я скопировал.

Заранее спасибо за ответы!
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
Занимаюсь моделированием и расчетом крупнопанельных жилых домов(97 и 121 серий)!
При моделировании блок-секции стены между собой соединяю при помощи податливых связей (КЭ55).

Вопрос! Можно ли создать новый модуль, наподобии мобуля "Работа с блоком" AutoCad.

Т.к. При моделировании я создаю базу панелей, один файл одна панель. Причем в этом файле панель моделируется в соответствии с реальными размерами и конфигурацией панели, "раставляются" связи с назначенными жесткостями моделирующие растворные швы, поддатливые связи между панелями!

После этого блок-секция собирается из этих панелей!

Имеющаяся в ПК"Лира" сборка, не удобна тем, что при сборке необходимо указывать ТРИ узла привязки!
А также в Лире невозможно сохранение блока, как "уникальной" единицы! Например создав наружную панель, сохранить ее как НС***, устанавить узел привязки по ОДНОМУ узлу и в дальнейшем вставлять этот блок по одному узлу!

PS В дальнейшем планируется моделировать наружные панели двухслойными, что еще больше усложнит модель!
Надеюсь на конструктивный диалог!


 
Сторінки: 1



Нажмите "Нравится",
чтобы получать уведомления о новых заметках в Facebook
Спасибо, не показывайте мне это больше!