Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
1 - не совсем так; разобравшись, можно не удалять сваи, как вы посоветовали, а выделить эти сваи и назначить им нулевой коэффициенто постели, вот и всё.
2 - а попроще, без нелинейного расчета никак нельзя? :) Пока, оставил без задания коэффициентов в месте, где у меня с одной стороны грунт, а с другой ничего нет, т.к. основанием является скальный грунт и условно считаю, что он никакого влияния на сваю не оказывает. Насколько это правильно или нет, не знаю.
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
Здравствуйте!
1) Как удалить коэффициенты постели со свай, чтобы их не было?
2) Можно ли как-нибудь задать для сваи коэффициент постели только с одной стороны (180 градусов)? С другой стороны этой же сваи ничего не будет. Т.е. с одной стороны - скальный грунт (180 градусов), а с другой (другие 180 градусов сваи) - стена магазина.
Повторная регистрация нового программного продукта, Где на вашем сайте находится регистрация нового программного продукта?
 
Скажите, а отдельный модуль "Подпорная стенка" не регистрируется у вас никак???
Повторная регистрация нового программного продукта, Где на вашем сайте находится регистрация нового программного продукта?
 
Спасибо! :)
Повторная регистрация нового программного продукта, Где на вашем сайте находится регистрация нового программного продукта?
 
Где на вашем сайте находится "повторная регистрация" нового программного продукта? Хочу, чтобы теперь у меня на вашем форуме отображалось не только пользователь ПК Лира, но и ППП. Как и где его зарегистрировать? В Профайле и Персональном разделе - не увидел. :(  Скиньте, пожалуйста, ссылку.
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
И забыл спросить еще: сколько расчетных сечений задавать для металлических конструкций?
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Еще обратите, пожалйста, внимание на задание шарниров в распорках и горизонтальных связях по покрытию, а то я все время путаюсь, где какой флажок надо ставить.
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Прогоны сделал так, как Вы сказали: сделал их над фермами с объединением перемещений. Только вот думаю, не мало ли мы поднимаем их над фермой - всего на 0,05м (взял, как Вы мне прислали)?
Посмотрите, пожалуйста, мою схему на предмет все ли там правильно. Я с металлом не работал до этого в Лире, поэтому прошу проверить следующее (где сам подозреваю может быть ошибка):
1) коэффициенты из таблиц 3, 6 и 7 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" - те ли я ввел? Напомню, что это обыкновенный стальной навес будет над стоянкой автомобилей (15-20шт.автомобилей).
2) ввел горизонталые связи по покрытию. Посмотрите, пожалуйста, все ли там верно, а то очень как-то странно они деформировались после расчета.
3) ввел так же распорки (жесткость также называется).
Вообщем, все ли там правильно и можно ли уже переводить в систему Лир-СТК для подбора сечений строительных конструкций?
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Кое что исправил, посмотрите, пожалуйста. Все в прикрепленном файле находится.
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Цитата
Вы не выгодно грузите колонны, поставив так связи, надо верх поднимать под ферму.
Что вы имеете в виду? Сделать, чтобы ферма лежала на колонне, а не стыковалась к ней сбоку, так что ли?
Цитата
Связи в плоскости нижних и верхних поясов ферм, ой как, нужны.
Про это я знаю, что нужны, просто еще не придумали, где, как и в каком месте их расположить. Но до этого скоро дойду, думаю. Спасибо за замечание. :)
Цитата
Смотрю первый попавшийся прогон, угол наклона сечения к горизонту не задан. По ходу спрошу, почему не заданы шарниры в фермах и примыканиях ферм к колоннам?
А вот за это отдельное спасибо! Только вот начал искать сейчас, как повернуть этот швеллер (прогон), чтобы он лежал полкой на ферме с таким же уклоном, как и верхний пояс фермы, и так не нашел, как это сделать. :( Пробовал командой перемещение с поворотом, но местная ось Z попрежнему остается смотреть вверх (не так, как верхний пояс стропильных ферм). :(
Цитата
Вы хоть бы ответили что, например, "не важно, что думаете, сделаю так и все!" Я тогда на это внимания обращать не буду.
Так я не отвечу никогда, т.к. мне важно Ваше мнение, даже если оно не сходится с моим и моего ГИПа.

Остальные замечания приму к сведению и сейчас займусь их устранением.

Спасибо!
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Вроде исправил, как вы посоветовали, проверьте, пожалуйста: правильно ли указал в прогонах шарниры, как для разрезных балок, сам узел опирания на колонну.
И у меня еще вопрос: как замоделировать два прогона, которые будут идти по оси Б по подстропильной ферме (по "коньку")???
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
С опиранием на колонну четырех ферм стало ясно. Спасибо! :) Первоначально предполагалось, что все фермы будут лежать на колонне, поэтому шарнир я там не успел сделать. Когда предложил  своему ГИПу сделать жесткое крепление ферм к колонне, как Вы предложили, то он ответил, что не возражает. Вообщем, с опирание ясно.

Еще бы хотелось до конца разобраться с прогонами, распорками и связевыми фермами. Можно ли оставить распорки и связевые фермы так, как есть, а прогон по ним не моделировать? И правильно ли будет, если я сделаю соединение распорок и связевых ферм - жестким, а прогоны между собой будут разрезаны по 5м (т.е. введу шарниры между ними)? Кстати, когда делаю шарнир между прогонами, ставлю флажок в начале и конце КЭ только вокруг оси UY?
Опирание на одну колонну четырех ферм, Не знаю, как замоделировать...
 
Как моделировать прогоны, которые будут проходить над связями (распорки, фермы), на которые не должна передаваться вертикальная нагрузка от прогонов??? Если провести по ферме или распорке прогоны - это ведь будет неправильно? Как быть в данной ситуации?

И как замоделировать опирание на одну колонну четырех ферм??? Все четыре фермы в этом месте будут соединены между собой ЖЕСТКО!

Рисунок с вопросами и лировский файл прилагается.
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
Почему так мало ГОСТов на металлические конструкции забито в Лир-Визоре??? Например, нет ГОСТа 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.  :(