Fit067 (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1 2 Наст.
Помощь начинающим инженерам, В этой теме помогаем молодым делимся опытом
 
всё стало предельно ясно, спасибо большое!
Помощь начинающим инженерам, В этой теме помогаем молодым делимся опытом
 
всем добрый день, народ помогите, мозги поплыли совсем! уже правильное на неправильное правлю! делаю армирование фундаментной плиты, предположим я беру основной фон 20 диаметр, а вот там где у меня показывает 40, то получается дополнительная у меня будет 40-20? правильно я мыслю?
вопросы по армированию
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Необязательно увеличивать размеры сечения.
а может же быть что лира прост оне может поместить всю арматуру в данное сечение, как собственно и происходит у меня?
вопросы по армированию
 
Добрый день, вот начал свой первый серьезный объект после того как прошел обучения ЛИРА САПР!
Саму модель строил в САПФИРе, нагрузки тоже задавал в нём, в лире задавал только проективную на лестничные марши, проблем никаких не возникло, после перенес в ЛИРУ, задал грунт в системе ЛИРА ГРУНТ, сгенерировал таблицу РСУ и РСН, в параметрах расчета поставил чтобы выполнял расчет на продавливание, т.к. система перекрытий безбалочная, все рассчитало, не выдало никаких ошибок, и подобрала арматуру.
Вот какие сомнения возникли:
1. когда просматриваю КОЭФФИЦИЕНТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ, имеется одна колонна подвала и коэффициент очень маленький, 0,202, в чем может быть проблема?
2. я так понимаю когда в шкале армирования пишется под одним цветом "ошибка", это когда нет возможности расставить арматуру в данном сечении (это я колонны имею ввиду) и следовательно необходимо увеличивать размеры сечения?
В принципе больше вопросов пока не имеется, или я просто не замечаю ошибок. Заранее спасибо. Файл прикладываю.
Ошибки во время диагностики объекта
 
спасибо большое, сам нашел ошибку, когда удалял подложку, этажи сместились ниже, все исправил, больше ошибок не выдало!
Ошибки во время диагностики объекта
 
Добрый день, такая проблема возникла, создал модель дома в САПФИРЕ, каркасно-монолитной конструкции, начал делать диагностику объекта, в журнале высветились такие ошибки :


"Колонна(1525),  нулевая площадь сечения", что это такое? и каким образом можно исправить? заранее спасибо!
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
 
а вот если арматуры потребует больше, тот как можно сделать расчет усиления? схема усиления колонны (обоймой из уголков)
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
 
да это с горяча) спасибо, подставим тогда характеристики фактического бетона и посмотрим что покажет армирование.
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Вам должны дать процент исчерпания (недобора, перебора) несущей способности МАТЕРИАЛА (бетона, арматуры)
спасибо, значит пусть заказывают другой вид испытаний и дальше будем смотреть.
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
 
да, вариант первый, бетон не набрал прочность до проектной. Может тогда несущая способность и обеспечена, тогда необходимо делать другие испытания, не на проектную прочность бетона, а на несущую способность элемента? ведь может быть и такое что при условии что бетон не набрал проектное значение, но несущая способность элемента обеспечена! по мне так предыдущая организация взяла большой класс бетона В40, хотя в основном у нас в городе все строят из бетона В30 не больше.
Змінено: Fit067 - 27.08.2015 15:58:45 (дополнение)
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
 
Добрый день, столкнулся вот с такой работой, имеем дом, монолитной конструкции, дом уже стоит, проверка на несущую способность колонн лабораторией показала что набрана на 65%, требуется усиление и просят в лире все рассчитать, подскажите каким образом можно учесть набранную несущую способность, и подобрать уголок для усиления. Спасибо.
Экспорт из САПФИР в ЛИРА САПР
 
Доброе утро! скажите пожалуйста, вот моделирую в САПФИРЕ фундаменты, они заложены у меня на разной глубине, в аналитической модели выравнивает подошвы фундаментов по одной глубине, самой низкой, можно это как нибудь исправить? чтобы были на разных глубинах?
Экспорт из САПФИР в ЛИРА САПР
 
Доброе утро, подскажите пожалуйста каким образом задавать граничные условия в ленточном монолитном фундаменте?  если с обычной монолитной плитой понятно, запретить в двух направлениях перемещение, то с лентой не совсем понятно, заранее спасибо
Экспорт из САПФИР в ЛИРА САПР
 
Добрый день, скажи пожалуйста, если балка проходит в теле плиты, то при моделировании в САПФИРЕ нужно ставить пункт в ПАРАМЕТРАХ БАЛКИ - "ФОРМИРОВАТЬ АЖТ" для того чтоб балка и плита работали как единое целое, а не по раздельности?
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
а каким образом можно задать усилие в стержне?
Помогите в моделировании траверсы для монтажа ферм, траверса для монтажа ферм
 
Добрый день, столкнулся с такой задачей, необходимо сделать статический расчет траверсы ( приспособления для монтажа ферм) вот расчетная схема будет такая как на картинке, не могли бы вы подсказать с чего начать моделирование? как прикладывать усилия и т.д. с такой задачей сталкиваюсь впервые
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
или же вкладка РАСЧЕТ, пункт нелинейность, хотя когда сделал шарнирное опирание то прогибы уже получились близкими к ручному расчету
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
а чтобы выполнить физически нелинейный расчет, необходимо при задании жесткости материала, поставить "галочку" УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ и задать соответствующие данные?
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
Спасибо большое
расчет плиты 7,2м, слишком большая разница между расчетом лиры и вручную
 
да, с загружением ошибка получилась, а чтоб шарнирно плита опиралась, необходимо запретить перемещения по X, Y и одну из плоскостей?