Добрый день, столкнулся вот с такой работой, имеем дом, монолитной конструкции, дом уже стоит, проверка на несущую способность колонн лабораторией показала что набрана на 65%, требуется усиление и просят в лире все рассчитать, подскажите каким образом можно учесть набранную несущую способность, и подобрать уголок для усиления. Спасибо.
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома
Добрый день, столкнулся вот с такой работой, имеем дом, монолитной конструкции, дом уже стоит, проверка на несущую способность колонн лабораторией показала что набрана на 65%, требуется усиление и просят в лире все рассчитать, подскажите каким образом можно учесть набранную несущую способность, и подобрать уголок для усиления. Спасибо.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
усиление колонн, многоэтажного монолитного дома, методика расчета
27.08.2015 14:36:05
|
|
|
|
27.08.2015 14:44:54
Everybody Lies
|
|||
|
|
27.08.2015 15:57:19
да, вариант первый, бетон не набрал прочность до проектной. Может тогда несущая способность и обеспечена, тогда необходимо делать другие испытания, не на проектную прочность бетона, а на несущую способность элемента? ведь может быть и такое что при условии что бетон не набрал проектное значение, но несущая способность элемента обеспечена! по мне так предыдущая организация взяла большой класс бетона В40, хотя в основном у нас в городе все строят из бетона В30 не больше.
Змінено: |
|
|
|
27.08.2015 16:03:37
Согласен с
Задаёшь пониженные характеристики и смотришь армирование. Если фактическое армирование получается похожее с тем, что по расчёту получается, то всё должно быть хорошо. |
|
|
|
27.08.2015 16:19:46
Everybody Lies
|
|||
|
|
27.08.2015 16:23:14
|
|||
|
|
27.08.2015 16:28:18
Everybody Lies
|
|||
|
|
27.08.2015 16:39:42
да это с горяча) спасибо, подставим тогда характеристики фактического бетона и посмотрим что покажет армирование.
|
|
|
|
27.08.2015 16:51:41
а вот если арматуры потребует больше, тот как можно сделать расчет усиления? схема усиления колонны (обоймой из уголков)
|
|
|
|
27.08.2015 16:56:24
Колдовать с жесткостями. Там все не так просто.
Лучше ручками посчитать, есть много литературы по усилению конструкций
Everybody Lies
|
|
|
|
27.08.2015 16:59:02
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая Система- Win7PROx64 |
|||
|
|
27.08.2015 17:01:04
а вот мне всегда было интересно -- а как обеспечить совместную работу уголков и колонны? Чтоб они "подхватили" ту недостающую несущую способность колонны...
|
|
|
|
27.08.2015 17:08:29
Ну зачем тгда вообще расчеты делать?) Вряд ли это правильно. В колоннах в основном наибольшие усилия (моменты, так как на продольную силу обычно сечения элемента хватает) в опорных участках, соответственно там растяжение - арматуры не хватает. Ну прицепили вы обойму из уголков, каким же образом она поможет воспринять эти моменты?
Змінено:
Everybody Lies
|
|||||
|
|
28.08.2015 11:37:03
А сами обоймы выглядят примерно так:
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая Система- Win7PROx64 |
|||||
|
|
28.08.2015 12:15:07
Змінено:
Everybody Lies
|
|||||
|
|
28.08.2015 12:37:44
Змінено:
Everybody Lies
|
|||||||
|
|
28.08.2015 13:00:35
если не Мальганов -- скидывай. Мальганов есть
|
|
|
|
28.08.2015 13:01:12
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая Система- Win7PROx64 |
|||||
|
|
28.08.2015 13:06:12
Вот по обоймам и по крупноблочным стенам (про тяжи посмотрите)
Змінено:
Everybody Lies
|
|
|
|
28.08.2015 14:52:11
Спасибо. Очень неплохие сканы. Когда-то были у нас в институте эти серии в бумажном виде, но настолько потрепанные, что для сканирования не годились.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая Система- Win7PROx64 |
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)