У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
АлексейVIP написал: Не знаю Ваши жесткости, но я бы сделал примерно так. Условия шарниров и тд уже естественно уточнять, как и закрепления
Лира 9.4 не импортирует. Сохраните пожалуйста в формате *.lir. Есть Лира-Сапр 2013 не коммерческая (возможность импорта из текстовых файлов отключена). Плита 18 см, балка 300х500(h).
Змінено: Леонид - 11.04.2017 10:53:23(Добавил файл с причиной.)
А как посчитать площадь листовой горизонтальной арматуры? Сечение 1000х250(h) (тип КЭ210). Арматура диаметром 20 мм с шагом 150 мм. И велика ли разница при расчёте с точечной арматурой?
Змінено: Леонид - 10.04.2015 17:49:51(Уточнение типа КЭ)
Спасибо, почти разобрался. Полностью расшифровка шапки таблицы РСУ есть в пояснительной записке. Осталось разобраться с EQV. Откуда оно взялось и что это такое? После изменения одной нагрузки и пересчёте задачи, при формировании таблицы РСУ эта строка отсутствует. (ЛИРА 9.4)
Змінено: Леонид - 30.03.2015 14:02:55(Орфографические ошибки и ошибки пунктуации.)
Учитывается ли коэффициент гамма б2 при подборе арматуры? Вопрос возник всвязи с тем, что в отчёте расчетное сопротивление бетона В25 148 кгс/см2, т.е. при гамма б2=1.
Возникла необходимость смоделировать абсолютно жёсткий ригель. Будет ли корректно моделировать его с помощью жестких вставок длиной L/2 и -L/2 по направлению Х1?
Вопрос по РСН. Я нагрузки задаю нормативные. В таблице РСН есть столбец коэф. надёжности. Я правильно понимаю, что внутренние усилия (N, Q, M) в элементах при расчёте РСН будут умножены на коэффициенты надёжности?
При введении шарнира по Х1 получились неадекватные перемещения (192 мм). Я так понимаю, что необходимо задать жёсткость шарнира, но как её вычислить? Крепление верхнего пояса осуществляется через фасонку толщиной 12 мм двумя болтами М20. Узел 93 серии 1.460.2-10/88 выпуск 2.
При расчёте поперечника рамы с типовыми фермами по серии 1.460.2-10/88 в поясах фермы примыкающих к средней колонне сжатие происходит в нижнем поясе, а растяжение в верхнем. В чём ошибка моделирования?
Вдогонку: Плиты перекрытия (сборные) опираются шарнирно на 120 мм (эпюра треугольная). Плечо для первого этажа 770/2-120/3=345 мм. А для вышележащих 380/2-120/3=150 мм? Я правильно рассуждаю?