Balabin (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Моделирование перекрытия в Лире 9.6 Ортотропной пластинкой
 
Цитата
Евгений Трофимов пишет:
Разве это правильно? Каким образом выполняется шарнирное опирание между плитой перекрытия и ригелем или стеновой перегородкой?

Намек понял!
Моделирование перекрытия в Лире 9.6 Ортотропной пластинкой
 
Удалено.
Моделирование перекрытия в Лире 9.6 Ортотропной пластинкой
 
Pooh, Спасибо! Разобрался
Поменял в моей задаче местами коэффициенты Пуассона, т.е. для орторопии в направлении У (глобальной оси) задаю E1=1.059e+7 E2=1.059e+5 v12=0.002; v21=0.2. Т.е., по сути, меняю местами коэффициенты Пуассона в приложенной мной задаче. Расчет успешно идет.

Спасибо всем участвующим в данном форуме.
Моделирование перекрытия в Лире 9.6 Ортотропной пластинкой
 
Так в чем же моя ошибка? Моделирование многопустотного ж.б. настила в составе сборно-монолитного перекрытия с указанными выше расчетными характеристиками успешно выполняем по Старк ЕС. Почему же такого не бывает?
Моделирование перекрытия в Лире 9.6 Ортотропной пластинкой
 
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. Моделирую перекрытия ортотропными пластинчатыми элементами. Задаю Е1=1,059E+7 кН/м2 Е2=1,059Е+5 кН/м2. На основании тождества v21/E2=v12/E1 нахожу коэффициент Пуассона, задавшись v12=0.2: v21=0.002.
Далее вопрос: Почему задача не идет на расчет?
В протоколе расчета пишет: "Несимметричная матрица упругости". Расчеты веду в Лира 9.6 R3. Файл задачи прилагаю. Помогите!!!
Обработка результатов из Лиры после экспорта в excel
 
Спасибо за участие, благодаря Вашим рекомендациям справился с проблемой.  
Обработка результатов из Лиры после экспорта в excel
 
Пока ничего не получается. Выкладываю файл. Может кто-нибудь поможет победить...
Обработка результатов из Лиры после экспорта в excel
 
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Экспортирую результаты РСУ из Лира в Excel. Excel не понимает, что в ячейки занесены цифры, а воспринимает их как текст. После экспорта в Excel загорается всплывающая подпись (при наведении на нее курсора мыши) над каждой ячейкой: "число в этой ячейке отформатировано как текст, или перед ним стоит апостроф".
Я переделываю формат ячеек, т.е. вместо текстового указываю числовой. Excel этого не понимает и отказывается производить какие либо арифметические действия с ячейками. А изменять каждую ячейку (тыркая на нее двойным щелчком мыши) не хватит не сил, ни времени. Подскажите, что делать? Как одной командой для всех ячеек добиться, чтобы excel понимал это как цифры (числовой формат), а не текст.
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
SergeyKonstr
Спасибо за ответ, с глубиной Нс я там действительно напутал, взял всю мощность слоев до скалы. Вы правы, я разобрался.
У меня модуль Грунт встроен в Лиру, а отдельно я его не нашел. Т.е. загружаю его через Лиру, экспортируя исходные данные для расчета (нагрузки, геометрию).
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
Здесь файл модели Грунт
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
К сожалению удовлетворительного результата я так и не добился. Пробовал вводить фиктивный слой грунта с "огромным" модулем деформации (на порядок и на два отличающийся от обычного). Глубина сжимаемой толщи, конечно, пошла на снижение, но уловить нужную не удалось ни при каких комбинациях расчетных параметров.
Варьировал коэффициент сжимаемой толщи, тоже не добился требуемого результата. Лира лицензионная, являемся официальными пользователями.
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
Цитата
SergeyKonstr пишет:
Чтобы ограничить Нс не обязательно задавать скальный грунт. Достаточно в опции "Характеристики расчета" задать большое значение коэффициента глубины сжимаемой толщи, а минимальную глубину сжимаемой толщи назначить такую. какую бы хотели ее видеть.

Попробовал таким способом, не получается.
Минимальную глубину сжимаемой толщи задал, к примеру, 5,6 м (т.е. до кровли известняка). В результатах расчета вижу значение Нс=7,9 м.
Может надо варьировать коэффициент глубины сжимаемой толщи, пока не совпадет с Нс фактическим?
Может еще какой способ есть?
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
Спасибо, попробую.
Коэффициенты постели, Проблемы моделирования
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать скальное основание в модуле ЛИРА-Грунт, чтобы ограничить конкретной величиной глубину активно сжимаемой толщи грунта?