Точность сшивки при упаковке схемы.
 
Цитата
ander написал:
Значит базовые узлы (в базовой схеме) с неверными координатами, если у вас получилось масштабирование, упаковка в данном случае не влияет на результат. В базовой схеме нужно создать узлы (три, в общем случае) с координатами в точности из присоединяемой схемы, тогда масштабирования не произойдет. Так-то у вас и высота, значит, пострадала.
схема слишком большая (43тыс элементов), проверить меньшие схемы - сшивает без ошибок
Змінено: Владимир М - 20.12.2019 12:29:27
Точность сшивки при упаковке схемы.
 
Лира-сапр 2019 R1, при сшивке 2-х схем меняются размеры. Допустим ранее в присоединяемой схеме размеры в осях (между колоннами) были 6м, после сшивки они стали 5,98; 5,96; 5.955 и т.д. В чём проблема?
Моделирование сваи с помощью КЭ 57, Моделирование сваи цепочкой вертикальных стержней
 
Здравствуйте!
Необходимо ли задавать собственный вес свай или это учтено программой при назначении их габаритов?
динамический расчет
 
Интересный вопрос.
Неужели разработчики не смогли на него ответить?
Тоже есть подобное задание с оборудованием и частотой при динамике 4-5Гц. А как это учесть в Лире никто толком не знает.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
Цитата
рекс написал:
1- на нагружение собственным весом 1/1.1=0.9
учитывать при этом собственный вес фундаментов или только конструкций над фундаментом?
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
 
разобрался
мнгновенная по умолчанию =0,7
этот коэффициент сочетания можно изменить нажатием кнопки "коэффициент" и правкой на 1
а далее либо вручную, либо программа сама поставит правильный коэф. в зависимости от того, каким номером будет ветровое загружение в сочетании
если не так поправьте
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
 
Цитата
Евгений Стрелецкий написал:
В Справке в разделе Пояснения есть параграф "Задание нагрузки от ветра с учетом пульсации" пункт 2. Какое количество пульсационных составляющих вводится в расчет? Привожу его полностью. Количество учитываемых пульсационных составляющих вычисляется автоматически в зависимости от предельной частоты в данном ветровом районе в соответствии с пунктом 6.7 и таблицей 8 СНиП 2.01.07-85 или СП 20.13330.2011 или ДБН.Так, например, для учета пульсации в IV ветровом районе (значение предельной частоты при d = 0,3 составляет 1.4 Гц) требуется учесть KF=8 форм колебаний. При расчете получены следующие частоты: 0.54; 0.68; 0.82; 0.97; 1.26; 1.43; 1.58; 1.71 Гц. Тогда в расчет войдут КФ=5 пульсационных составляющих, так как частоты 6-8 форм превышают предельную частоту 1.4 Гц. Таким образом, загружение N2 будет содержать КФ пульсационных составляющих. Но кроме этого под номером КФ+1 в это загружение войдет и статическая составляющая, соответствующая загружению N1. Всего загружение N2 будет содержать 6 составляющих в рассматриваемом примере. (Просим обратить внимание на то, что KF – заданное количество форм колебаний, а КФ- полученное количество пульсационных составляющих.)С уважением, Е. Стрелецкий.
Здравствуйте Евгений!
Подскажите пожалуйста какой коэффициент брать для расчета пульсации (ветер) по СП20.13330.2011 в РСН? Для мгновенного загружения по умолчанию стоит в программе =0,7.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста наличие включенных по умолчанию флажков на учет сейсмики и особого загружения для II-го ПС.в таблице РСН
Из справки:
Цитата
Установленный флажок Не учитывать  сейсмику для II-го ПС (по умолчанию флажок установлен) означает, что  сейсмическое загружение не будет учтено при вычислении  сочетаний для II-го  ПС.

Установленный флажок Не учитывать  особое загружение для II-го ПС (по умолчанию флажок установлен) означает,  что особое загружение не будет учтено при вычислении  сочетаний для II-го  ПС.
Так нужно учитывать или нет при расчете на сейсмические воздействия?
От КЭ56 к моделированию сваи
 
Pro100x3mal, чуть выше вопрос.
Цитата
Владимир М написал:
Расчет в ЛИРА-САПР 2015R4, сваи задал эл. КЭ-57, сделал расчет несущей способности и допускаемой нагрузки на сваи (окончательно приму по результатам испытаний), нашел усилия через "нагрузки на фрагмент", по приложению В СП 24.13330.2011 выполнил расчет самой сваи. Вопрос в другом - как создать стержень сваи в программе для нахождения и сравнения с ручным расчетом армирования?
От КЭ56 к моделированию сваи
 
А вот с сейсмикой как быть?
От КЭ56 к моделированию сваи
 
Pro100x3mal, а сами что думаете по написанному?
От КЭ56 к моделированию сваи
 
ander, благодарю за отклик!
Расчет в ЛИРА-САПР 2015R4, сваи задал эл. КЭ-57, сделал расчет несущей способности и допускаемой нагрузки на сваи (окончательно приму по результатам испытаний), нашел усилия через "нагрузки на фрагмент", по приложению В СП 24.13330.2011 выполнил расчет самой сваи. Вопрос в другом - как создать стержень сваи в программе для нахождения и сравнения с ручным расчетом армирования?
От КЭ56 к моделированию сваи
 
Как лучше и правильней в лире задать сваи-стойки?
Сейсмика 9 баллов, повышенный уровень ответственности.
Расчет свайного фундамента.
 
Здравствуйте!
Как лучше и правильней в лире задать сваи-стойки?
Сейсмика 9 баллов, повышенный уровень ответственности.
Расчеты на воздействие МРЗ по СП 14.13330.2014, Реализован ли в ЛИРА-САПР данный расчет?
 
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики программы, подскажите пожалуйста некоторые нюансы при расчете на МРЗ:
1) При расчете по СП 14.13330.2014 ускорения задавать в м/с2 или см/с2? Или это безразмерная величина? Допустим есть ускорение 400см/с2? Задавать при расчете по трехкомпонентной акселелограмме (55) 400см/с2 или 4м/с2?
2) Масштабные множители к компонентам акселерограмм брать по табл. 3 СП, т.е. Ко или это что-то другое? И почему по умолчанию они равны 9,81?
Марка стали, Проблема при назначении марки стали
 
Здравствуйте!
При расчете элементов из квадратного гнутого профиля по ГОСТ 30245-2003 по СП выявилась проблема с заданием дополнительных характеристик, а именно с заданием  материалов - марки стали по СП (в жесткостях добавляет, но не назначает элементам и в итоге нет ни подбора, ни расчета).
Когда ставлю в таблице сталей "В том же файле, что и профили" расчет выполняется.
Вопрос - что необходимо ставить в указанной таблице при расчете СК по СП 16.13330.2011 для стального гнутого профиля по ГОСТ 30245-2003?
ЛИРА-САПР 2015 Про
Змінено: Владимир М - 22.10.2015 10:30:11
Расчеты на воздействие МРЗ по СП 14.13330.2014, Реализован ли в ЛИРА-САПР данный расчет?
 
Здравствуйте, Алексей!
Как я понимаю, модуль расчета 56 реализует возможность задания как стандартных, так и нестандартных ускорений основания.
Но вопрос выше был не об этом.
Согласно п.5.2.2 (СП 14.13330.2014) расчеты, соответствующие MPЗ, следует, как правило, выполнять во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм. Максимальные амплитуды инструментальных или синтезированных ускорений в уровне основания сооружения следует принимать не менее 1,0, 2,0 или 4,0 м/с2 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов, соответственно, и умножать на коэффициент K0 таблицы 3. В расчетах на MPЗ следует осуществлять проверку несущей способности конструкций, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной составляющей сейсмических ускорений.
В расчетах с учетом нагрузок, соответствующих MPЗ, во временной области следует принимать коэффициент K1 = 1.
При этом, согласно п. 5,2 б) формирование расчетных моделей сооружений следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений.

Вопрос в следующем: реализует ли Лира-САПР 2015 положения данных пунктов СП 14.13330.2014?
Расчеты на воздействие МРЗ по СП 14.13330.2014, Реализован ли в ЛИРА-САПР данный расчет?
 
Здравствуйте!
Уважаемые разрабочики программы, подскажите пожалуйста реализован ли в ЛИРА-САПР расчет на воздействие МРЗ по СП 14.13330.2014? И если да, то как?
Импорт SCAD -> LIRA, Дайте совет
 
рекс,благодарю!
Странно что при экспорте из Лиры в Скад провлем нет, а те ошибки, которые возникают не критичны. А вот обратная задача не идет...
Импорт SCAD -> LIRA, Дайте совет
 
Цитата
рекс написал:
все несоответствия в текстовом исходнике скада по отношению к лире следует устранить вручную , несоответствия  будут определены как ошибки.
а есть ли какая-нибудь литература о том, как читать файлы txt в Лире и Скаде ?
например как вы узнали что
Цитата
ander написал:
и весь документ 36

Цитата
рекс написал:
седьмой документ(приложение нагрузок) закрыт дважды, это воспринимается как ошибка. в документе №4(координаты узлов)

опущены ординаты и аппликаты узлов для 1 и 2 узлов. для блока контроля
сегодняшней лиры  это определяется как ошибка,
использование повторителей  тоже как ошибка...
???
Сторінки: 1 2 3 Наст.