Здравствуйте. Возник вопрос по поперечному армированию в ПК Мономах.
Суть проблемы:
Имеем вот такой ростверк. Выполняем подбор поперечной арматуры на 1 м2. В результате имеем такую картинку:
Теперь вопросы:
1. По шкале на пересечении осей Б-6 получили 50.9 см2 на 1 м2. При шаге 200 мм в одном метре (усреднено) 5 стержней. В одном метре квадратном 5*5 = 25 стержней. Тогда площадь одного стержня 50.9/25 = 2.036 см2. Это соответствует диаметру 18. На шкале же указан 36 диаметр, что соответствует 50.9 см2 арматуры на 1 метр погонный (не квадратный) при шаге 200 мм. Просьба прокомментировать, в чем тут подвох?)
2. Рассматриваем более детально участок на пересечении осей Б-6. По шкале получили:
Теперь смотрим на это же место в цифровом виде. Имеем:
Предельные значения достигают 96 см2. По ростверку имеются пиковые значения в 125 см2 (при этом, максимальное значение по шкале составляет 50.9 см2). Не понятно – как эти значения вяжутся со шкалой – т.е. как поступать конструктору при назначении поперечного армирования указанных мест??
p.s. По моему, у вас баг с форумом - когда я авторизируюсь на сайте через пароль, используемый для скачки материалов, доступных только оф. пользователям на форуме пропадает возможность создавать новые темы)
Суть проблемы:
Имеем вот такой ростверк. Выполняем подбор поперечной арматуры на 1 м2. В результате имеем такую картинку:
Теперь вопросы:
1. По шкале на пересечении осей Б-6 получили 50.9 см2 на 1 м2. При шаге 200 мм в одном метре (усреднено) 5 стержней. В одном метре квадратном 5*5 = 25 стержней. Тогда площадь одного стержня 50.9/25 = 2.036 см2. Это соответствует диаметру 18. На шкале же указан 36 диаметр, что соответствует 50.9 см2 арматуры на 1 метр погонный (не квадратный) при шаге 200 мм. Просьба прокомментировать, в чем тут подвох?)
2. Рассматриваем более детально участок на пересечении осей Б-6. По шкале получили:
Теперь смотрим на это же место в цифровом виде. Имеем:
Предельные значения достигают 96 см2. По ростверку имеются пиковые значения в 125 см2 (при этом, максимальное значение по шкале составляет 50.9 см2). Не понятно – как эти значения вяжутся со шкалой – т.е. как поступать конструктору при назначении поперечного армирования указанных мест??
p.s. По моему, у вас баг с форумом - когда я авторизируюсь на сайте через пароль, используемый для скачки материалов, доступных только оф. пользователям на форуме пропадает возможность создавать новые темы)