Расчет давления грунта в Лире

Помогите решить задачу. Стена подвала - засыпка - подпорная стенка, требуется определить давление от засыпки на стену здания. Предполагается что задача решается в плоской постановке с использованием нелинейных КЭ грунта. Помогите правильно назначить граничные условия, возможно у кого-то есть опыт подобных расчетов. Для пояснения прилагаю картинку.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: Поперед. 1 2
RSS
Расчет давления грунта в Лире
 
an2, я параметрически плохо понимаю, лучше на конкретной схеме. Мне кроме монтажа ничего на ум не приходит: первоначально нужно задать стержень некоторой жесткости, при которой деформации условно нулевые от заданной Вами силы (= силе сцепления). На первой стадии монтажа необходимо определить, когда будет достигнуто значение силы, равной силе сцепелния, после чего на второй стадии - выключить из работы заданный стержень и смонтировать КЭ трения.
Сторінки: Поперед. 1 2
Читають тему (гостей: 2)