При работе с нодами, возникают весьма существенные проблемы...
Графический код, выглядит следующим образом
Со следующей логикой:
Входная подложка -1го этажа - контур ФП, колонны, стены, балки, пилоны с двумя разными длинами (пластинчатами КЭ) фильтруются по слоям подложки
Входная подложка 1го этажа - контура 3х типов плит, колонны, стены, пилоны с двумя различными длинами (пластинчатами КЭ) также фильтруются по слоям обложки.
Проблемы:
1) Балки не создаются на втором этаже, не понятно почему. Заказано расположение только на выбранных этажах.
2) С колоннами вообще черти что происходит. В подложке колонны заданы замкнутыми полилиниями, Сапфир благополучно определяет их сечение (700х700, 400х1200), однако с высотами выдает чепуху...
При выделении нода, показывается что "высотная привязка - от низа этажа", "Возвышение - 0 мм", "уровень основания - <?>". Перебиваем уровень основания на 0, ничего не меняется... Более того, после ввода уровня основания равного ноль, при повторном выделении нода, снова показывает <?>.
При выделении одной колонны, показывает что уровень основания колонны -14000мм... И такая картинка наблюдается по обоим этажам...
Как-то это неправильно, в чем может быть причина?
Не вручную перебивать же каждую колонну?
3) часто показывает "<?>" в графах толщины, аналитические стены по перекрытиям и не только. Иногда показывает нормальные заказанные параметры.
4) сохранив модель, с настроенными параметрами нода стен, по толщине, аналитические стены по перекрытиям, при переносе файла на другое рабочее место, подключении того же самого файла подложки, эти параметры (и вероятно не только описанные) слетают видимо на предустановленные...
Есть решение для стабильности?
Может быть, можете рассказать основные моменты логики поведения нодов, когда, что и при каких манипуляциях может слететь?
Графический код, выглядит следующим образом
Со следующей логикой:
Входная подложка -1го этажа - контур ФП, колонны, стены, балки, пилоны с двумя разными длинами (пластинчатами КЭ) фильтруются по слоям подложки
Входная подложка 1го этажа - контура 3х типов плит, колонны, стены, пилоны с двумя различными длинами (пластинчатами КЭ) также фильтруются по слоям обложки.
Проблемы:
1) Балки не создаются на втором этаже, не понятно почему. Заказано расположение только на выбранных этажах.
2) С колоннами вообще черти что происходит. В подложке колонны заданы замкнутыми полилиниями, Сапфир благополучно определяет их сечение (700х700, 400х1200), однако с высотами выдает чепуху...
При выделении нода, показывается что "высотная привязка - от низа этажа", "Возвышение - 0 мм", "уровень основания - <?>". Перебиваем уровень основания на 0, ничего не меняется... Более того, после ввода уровня основания равного ноль, при повторном выделении нода, снова показывает <?>.
При выделении одной колонны, показывает что уровень основания колонны -14000мм... И такая картинка наблюдается по обоим этажам...
Как-то это неправильно, в чем может быть причина?
Не вручную перебивать же каждую колонну?
3) часто показывает "<?>" в графах толщины, аналитические стены по перекрытиям и не только. Иногда показывает нормальные заказанные параметры.
4) сохранив модель, с настроенными параметрами нода стен, по толщине, аналитические стены по перекрытиям, при переносе файла на другое рабочее место, подключении того же самого файла подложки, эти параметры (и вероятно не только описанные) слетают видимо на предустановленные...
Есть решение для стабильности?
Может быть, можете рассказать основные моменты логики поведения нодов, когда, что и при каких манипуляциях может слететь?