Невозможно проверить ТЗА из-за конструктивных требований.

Добрый день. Пытаюсь осуществить проверку заданного армирования для сборно-монолитного ригеля, армированного Вр1400. И столкнулся со следующей проблемой:"Заданный максимальный диаметр арматуры меньше допустимого конструктивного."Можно ли как-то проигнорировать несоответствие конструктивным требованиям, и выполнить расчет не смотря ни на что?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Невозможно проверить ТЗА из-за конструктивных требований.
 
Добрый день.
Пытаюсь осуществить проверку заданного армирования для сборно-монолитного ригеля, армированного Вр1400. И столкнулся со следующей проблемой:
"Заданный максимальный диаметр арматуры меньше допустимого конструктивного."

Можно ли как-то проигнорировать несоответствие конструктивным требованиям, и выполнить расчет не смотря ни на что?
 
Добрый день!

Можно попробовать выполнить проверку с видом расчета "Стержень".

С уважением, Алексей Тищенко
 
Спасибо, так немного лучше.


П.с.: ну и собственно, надо понимать, что в текущей версии, галка "учитывать конструктивные требования" не фунциклирует?
Змінено: Орлянский Евгений - 18.08.2021 11:05:51
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)