Добрый день коллеги, помогите разобраться с расчетом свайного поля для каркасного здания.
Здание 4этажное, нагрузки не высокие, грунты слабые, деформации большие.
Выполнил расчет для каждого метода расчета С1,С2 как при использовании функционала Условного Фундамента (УФ), так и без него.
Результаты получились противоречивые:
1. Без учета УФ, результаты всех трех расчетов почти идентичные, немного в методе 2 отличается перераспределение усилий в сваях, выделяются явно выраженные пики нагрузки.
2. При учете УФ, осадки фундаментов катастрофически вырастают (в 4...6 раз для методов 1 и 2, и в 2...3 раза для метода 3). Усилия в сваях заметно выравниваются в составе ростверка в методах 1 и 3, а в методе 2 центральная свая явно принимает на себя главенствующую роль и забирает основную нагрузку. Очень неправдоподобно.
Есть рад вопросов по заданию исходных данных:
1. При редактировании модели Грунта, при расчету с учетом УФ, в нагрузках насколько я понял из должны присутствовать только контуры свай: а у меня почему-то присутствуют и контуры свай, и контуры ростверков, и есть ощущение, что таким образом нагрузка может дублироваться? в следствии чего и могут завышаться осадки.
2. При попытке рассчитать жесткость свай по результатам натурных испытаний столкнулся с вылетом программы после первой итерации, и невозможностью закончить расчет. При расчете по 1одной итерации заметил что изменение осадки в текст-боксе "S" почти не влияет на осадку основания. Что я делаю не так?
Здание 4этажное, нагрузки не высокие, грунты слабые, деформации большие.
Выполнил расчет для каждого метода расчета С1,С2 как при использовании функционала Условного Фундамента (УФ), так и без него.
Результаты получились противоречивые:
1. Без учета УФ, результаты всех трех расчетов почти идентичные, немного в методе 2 отличается перераспределение усилий в сваях, выделяются явно выраженные пики нагрузки.
2. При учете УФ, осадки фундаментов катастрофически вырастают (в 4...6 раз для методов 1 и 2, и в 2...3 раза для метода 3). Усилия в сваях заметно выравниваются в составе ростверка в методах 1 и 3, а в методе 2 центральная свая явно принимает на себя главенствующую роль и забирает основную нагрузку. Очень неправдоподобно.
Есть рад вопросов по заданию исходных данных:
1. При редактировании модели Грунта, при расчету с учетом УФ, в нагрузках насколько я понял из должны присутствовать только контуры свай: а у меня почему-то присутствуют и контуры свай, и контуры ростверков, и есть ощущение, что таким образом нагрузка может дублироваться? в следствии чего и могут завышаться осадки.
2. При попытке рассчитать жесткость свай по результатам натурных испытаний столкнулся с вылетом программы после первой итерации, и невозможностью закончить расчет. При расчете по 1одной итерации заметил что изменение осадки в текст-боксе "S" почти не влияет на осадку основания. Что я делаю не так?
- При N=30Т и s=20мм -=> максимальная осадка свай составила 114мм,
- При N=30Т и s=2 мм -=> максимальная осадка свай составила 97 мм.
Змінено: - 11.10.2021 09:53:01