Здравствуйте! Пытаюсь самостоятельно разобраться с расчетом на прогрессирующее обрушение, а следовательно и с модулем монтаж. И вот тут у меня возникли проблемы.
Я задал монтаж здания в 4 стадии - каждый этаж с собственным весом, остальные стадии нагрузки
После расчета машина выдает завышенные значения армирования плиты.
Во вложении прилагаю результаты расчета с модулем монтаж и без него. Значения по моментам не сильно отличаются, но при этом очень сильно отличается армирование.
С чем может быть связанно завышенное армирование?
Сама модель

Стадии

Значение момента Мх на 2й стадии

Значение момента Му на 2й стадии

И подобранное нижнее армирование

И результаты без использования модуль монтаж



Я задал монтаж здания в 4 стадии - каждый этаж с собственным весом, остальные стадии нагрузки
После расчета машина выдает завышенные значения армирования плиты.
Во вложении прилагаю результаты расчета с модулем монтаж и без него. Значения по моментам не сильно отличаются, но при этом очень сильно отличается армирование.
С чем может быть связанно завышенное армирование?
Сама модель

Стадии

Значение момента Мх на 2й стадии

Значение момента Му на 2й стадии

И подобранное нижнее армирование

И результаты без использования модуль монтаж