Не понятная ошибка

Помогите разобраться. после расчета открыл протокол и вот что увидел: "...23:01   39_    Контроль решения основной схемы.23:03  256_    Ошибки  решения.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23:03  260_    Максимальная ошибка в узле 72043 по направлению 1: 0.473%.23:03  569_     Накопление масс23:03   20_    Определение форм колебаний...."[B]что это за ошибка? проверил узел, он в диафрагме, двойных узлов нет, причем задачу...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
   RSS
Не понятная ошибка, в протоколе расчета выпечатывается ошибка в узле
 
Помогите разобраться. после расчета открыл протокол и вот что увидел: "...23:01   39_    Контроль решения основной схемы.
23:03  256_    Ошибки  решения.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:03  260_    Максимальная ошибка в узле 72043 по направлению 1: 0.473%.
23:03  569_     Накопление масс
23:03   20_    Определение форм колебаний...."[B]
что это за ошибка? проверил узел, он в диафрагме, двойных узлов нет, причем задачу пересчитываю уже 5-й раз, до этого не было никаких ошибок, причем при изменениях вносимых в схему в этом месте ничего не менял.
Сторінки: Поперед. 1 2
Відповіді
 
*.txt файл расчетной схемы
 
БокоFF, похоже, что у Вас что-то вроде ГИС, т.е. надо искать почему узел/узлы получили "большие" перемещения.

Схему нашел, посмотрю.

Одного узла с наложенными на него закреплениями по X,Y мало. Не обеспечивается отсутствие вращения здания вокруг своей оси. И не понятно, толщина плиты никак не учитывается из-за заданных объемных КЭ стен, хотя может здесь это и не скажется принципиально.
 
Спасибо, ander

Добавил еще один узел с закреплениями по X, Y в фундаментной плите (по диагонали) и ошибка исчезла.

Цитата
ander пишет:
толщина плиты никак не учитывается из-за заданных объемных КЭ стен

А как её можно учесть в данном случае???
 
достаточно было поставить связь по одному направлению. Если сейсмики нет, то со связями проблем не будет.
Цитата
А как её можно учесть в данном случае???
Также как при расчете рандбалок, нужно убрать стены на половину высоты плиты, или опустить плиту на половину ее высоты, что проще, а затем соединить соответствующие узлы связями большой жесткости (вертикальные стержни КЭ10 числ).
Сторінки: Поперед. 1 2