Вопрос разработчикам. Как правильно задать количество арматуры пластин для физически нелинейного расчета? Я например хочу задать d10 шаг 200. Как перевести эту величину в ваш эквивалент? Напишите результаты для листового, сеточного и стержневого эквивалентов.
Задание арматуры для физнелина
Вопрос разработчикам. Как правильно задать количество арматуры пластин для физически нелинейного расчета? Я например хочу задать d10 шаг 200. Как перевести эту величину в ваш эквивалент? Напишите результаты для листового, сеточного и стержневого эквивалентов.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Задание арматуры для физнелина
02.07.2007 22:44:01
|
|
|
|
03.07.2007 12:03:15
d10 шаг 200 = 3.93см2 на 100см плиты. Соответственно эквивалентная толщина листа 0.0393см.
|
|
|
|
03.07.2007 12:58:18
Dima,
А там есть еще сеточный и стержневой эквивалент. Переведите в них тоже пожалуйста. |
|
|
|
03.07.2007 13:47:43
Dima,
То есть для моего случая при эквивалентной толщине листа 0.0393см. Эта величина будет и у сеточного и у стержневого эквивалента? |
|
|
|
03.07.2007 13:53:37
Да. Исходные данные задаются однотипно для всех случаев.
|
|
|
|
03.07.2007 13:59:51
ок. А какие физические отличия между сеточным и стержневым эквивалентом?
|
|
|
|
04.07.2007 09:03:30
А если рассматривать монолитную плиту, то физнелин учитывает продавливание колонной? Если да то желательно задание эквивалента поперечной арматуры...
|
|
|
|
05.07.2007 17:02:38
Нет, к сожалению не учитывает. Соответственно и поперечная арматура не задается.
|
|
|
|
05.07.2007 19:20:10
Dima,
т.е. и поперечная сила не учитывается? |
|
|
|
06.07.2007 15:18:05
А как она может влиять на продольную арматуру, например в стержне? Как я уже говорил, в данный момент поперечная арматура не учитывается.
|
|
|
|
11.08.2007 16:30:16
Учесть продавливание колоной плиты можно в физич. нелинейной постановке - только в нелин.объемных КЕ, где задается процент армирования по 3-х направлениях: X, Y,Z ( с учетом поперечного армиров.)... Проверить на продавливание тонкие плиты можно в новой версии ППП "ЖБК", с учетом N и двух моментов.
Аксакал max_wal 8) |
|
|
|
21.08.2007 06:59:09
Меня давно интересует вопрос из новых норм.. При задании физически-нелинейного элемента для арматуры необходимо задавать предельные значения относительных деформаций на растяжение и сжатие. Так вот, действительно ли Лира автоматически генерирует нелинейный закон в зависимости от класса бетона и арматуры или надо вручную обсчитывать эти параметры, в новых нормах четко говорится, что на сжатие для арматуры берется предельная деформация по бетону, а для растяжения как для арматуры. ???
|
|
|
|
21.08.2007 14:45:52
При задании законов нелинейного деформирования Вы задаете отдельно значения предельных относительных удлинений для бетона и для арматуры. Соответственно и в расчете для каждого материала участвует его значение.
|
|
|
|
27.08.2007 04:44:07
Еще по поводу относительных удлинений. Для расчетных нагрузок и для нормативных принимается одно и тоже значение, или в одном случае нужно брать расчетное сопротивление, а в другом нормативное? Или все же нужно брать как временный предел - нормативное сопротивление (бетона, арматуры)?
|
|
|
|
27.08.2007 14:17:15
Нелинейные расчеты в основном выполняются для второй группы предельных состояний. Соответственно на нормативные нагрузки и нормативные характеристики.
|
|
|
|
28.08.2007 03:23:08
|
|||
|
|
28.08.2007 11:49:30
Если нужно расчетные нагрузки, то нужно и расчетные характеристики применять.
|
|
|
|
19.02.2009 18:23:50
Скажите плиз относительно каких осей пластин задается армирование? Относительно местных или относительно местных осей для выдачи усилий? как мне известно Лира может выравнивать только последнии?Спасибо.
|
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)