Считаю фундаментную плиту,выдает: в документе 6 более 300 загружений,расчет невозможен.Что это за бяка и как с ней бороться.Если считается,что нагрузка от стен сосредоточенная >300,то что тогда делать?
что за ошибка в фундаментной плите?
Считаю фундаментную плиту,выдает: в документе 6 более 300 загружений,расчет невозможен.Что это за бяка и как с ней бороться.Если считается,что нагрузка от стен сосредоточенная >300,то что тогда делать?
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
что за ошибка в фундаментной плите?, выдает: в документе 6 более 300 загружений
|
27.03.2008 03:41:50
|
|
|
|
|
|
27.03.2008 20:10:42
Посмотрите не выстален ли у вас признак "Учитывать многопролетность плиты" в диалоге "Расположенеие файлов и параметры расчета" меню "Сервис". Если выставлен - уберите его.
|
|
|
|
|
Читають тему (гостей: 1)