Цитата |
---|
haemzas пишет: и после нажатия на ОК выдает Ошибка: Система балок этажа 1 геометрически изменяема |
Вам правильно подсказывают - не дробите балки -задавайте от стены до стены. Присоединил файл, где сделал именно так - все работает, только измените сечения балок.
Насторожило другое - во всех местах персечения балок заданы сваи - может вы хотели задать балки в уровне фунд.плиты? - но у вас они заданы в уровне плиты перекрытия.
Цитата |
---|
haemzas пишет: Щелчок мышью в строке списка ошибок выделит на схеме красным цветом элемент, из-за к-рого произошла ошибка.
Применительно к моему примеру эта фича не срабатывает |
Не срабатывает потому что нельзя посчитать не из-за какой - то конкретной балки, а из-за системы балок целиком.Поэтому программа и сообщает:
Цитата |
---|
Ошибка: Система балок этажа 1 геометрически изменяема |
Цитата |
---|
Дрюха пишет: Кстати,у вас отметка нуля этажа 0,000, а отметка подошвы -0,200, хотя толщина плиты у вас принята 15см. Исправьте |
Эта подсказка - неправильная. У вас все нормально - отметка верха этажа +3.000м, отметка низа этажа 0.000м