Изополя армирования плит

На изополях для плиты мы имеем набор диаметров армирования плиты, после корректировки параметров шкалы можно получить следующий результат: фоновая арматура и зоны постановки дополнительной арматуры. Главный инженер утверждает, что дополнительную арматуру необходимо заводить за зону дополнительного армирования  на длину анкеровки в каждую сторону от зоны. Так ли это на самом деле, нужно или нет поступать подобным образом.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Изополя армирования плит
 
На изополях для плиты мы имеем набор диаметров армирования плиты, после корректировки параметров шкалы можно получить следующий результат: фоновая арматура и зоны постановки дополнительной арматуры. Главный инженер утверждает, что дополнительную арматуру необходимо заводить за зону дополнительного армирования  на длину анкеровки в каждую сторону от зоны. Так ли это на самом деле, нужно или нет поступать подобным образом.
 
Цитата из "Пособие. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию" ФГУП "НИЦ "Строительство"; НИИЖБ - филиал ФГУП "НИЦ "Строительство"; ЗАО "КТБ НИИЖБ":

"Дополнительные указания по армированию стен и плит

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).

Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.

Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается - два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).



Рисунок 3.26 - Армирование плит в местах отверстий

а, б - отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 - стержни арматуры плиты: 2 - специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты".

Если в Мономах задавать отверстия, то необходимо ли придерживаться требований, указанных выше в части отверстий более или равных 300 мм, при армировании плиты или использовать изополя, которые выдаёт программа и не ставить дополнительную арматуру "сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной" - ведь плита считается не как сплошная, а уже с отверстием(ями).
 
Мое мнение - Если плита считалась как сплошная , то то дополнительная араматура ставится с заводом на длину анкеровки (имеем небольшой запас от отсутствия веса плиты в отверстии). При расчете плиты с отверстием , метод КЭ позволяет армировать по действительным напряжениям , и ставить дополнительную арматуру по логике не обязательно, хотя это и противоречит пособию по конструированию. На практике армирую по полям и ставлю окаймление (40-60% от полной) на локальные напряжения не уловленные МКЭ.  
 
Петр Тарапкин, а что можете сказать по поводу первого поста - про зоны дополнительного армирования?
 
По поводу первого поста: Ваш ГИ  прав, арматуру заводить за зону нужно объязательно , на величину анкеровки с объязательным учетом отношения усилия требуемого с возможным в данной арматуре, но не менее 5d. ( из методики нахождения точки обрыва)
 
Номинирую на вопрос года :) ПРикольно... Надо ли заводить арматуру на длину анкеровки за сечение, в котором она используется :) -???? Какие мнения есть, господа???

Это конечно, отличный вопрос. И главное, оригинальный. Доселе в книгах по ЖБК не освещенный :)

ЗЫ. Гл. инжу- пожелание успехов и ремень потолще. Младоспецов воспитывать :)
----------------------------------------------
Еккл.1:9-10: Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас.
 
maestro если бы внимательнее читали то, о чем написано, то наверно бы так глупо бы не выглядели. А семх без причины признак сами знаете чего.
PS Удачи в эксперементах с ремнями, да и свои фантазии реализовывайте на специлизированных форумах.