Доброго дня, уважаемые форумчане. Помогите с консультацией. Существует ли какая-нибудь связь между минимальными размерами пластинчатых элементов и их толщиной? Уместно ли будет разбиение с размером элементов 0,2х0,2 м и толщиной 0,9 м с точки зрения адекватности результатов, особенно армироваание?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Соотношения между размерами пластинчатых элементов и их толщиной
 
Доброго дня, уважаемые форумчане. Помогите с консультацией. Существует ли какая-нибудь связь между минимальными размерами пластинчатых элементов и их толщиной? Уместно ли будет разбиение с размером элементов 0,2х0,2 м и толщиной 0,9 м с точки зрения адекватности результатов, особенно армироваание?
 
Все нормально. Смелее вперед. Разбивка в этом соотношении вполне уместна.
 
Я считаю вообще, что где ты готовишься к пикам напряжений - делай там минимальную триангуляцию, а так 0.1х0.1 это стандартный минимальный элементик при любой толщине :)