Ригель с отверстиями

Возникла необходимость смоделировать ригель с отверстиями в плане под вентканалы. Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать расчетную схему?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Ригель с отверстиями, КЭ модель в лире
 
Возникла необходимость смоделировать ригель с отверстиями в плане под вентканалы. Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать расчетную схему?
 
Можно задать искомый фрагмент стержнем прямоугольного сечения с шириной, соответствующей реальной ширине бетонного сечения (суммарная ширина стенок). Тогда в расчете будет учтена фактическая величина сжатой зоны бетона.
Но делать отверстия в ригелях - это неправильно конструктивно. Я бы попробовал договориться с архитекторами о переносе вентканалов.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
это действительно ригель или просто монолитный участок? Если несущий ригель, то, в принципе, лучше отказаться от этой затеи.
 
Согласен, такое решение мне тоже совершенно не нравится, но заказчик с архитектором настаивают, они уже где-то такое видели, поэтому вопрос стоит однозначно-считать. Перекрытие в данном случае монолитное и опертое по 4-ем сторонам, первая мысль тоже была, как предложил KorniloFF, стержневым элементом, но может есть вариант сделать КЭ пластинами?
 
так у Вас ригель или монолитный участок? Или Вы вертикально пластины собираетесь ориентировать?
 
это монолитный ригель в составе монолитного перекрытия
 
Пластинами моделить не нужно - смысла нет. Ваша задача расчитать армирование, соответствующее конкретному сечению ж.б. элемента. Остальное - см. пост 2   :D
ander,
Случай из жизни:
Ездил на авторский надзор на один объект и слегка о###ел. В обычных монолитных ригелях под СБОРНОЕ перекрытие надолбили отверстий под вентканалы....
Так что наверное, лучше уж расчитать.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Немного тяжелый но впринципе я считаю хороший вариант - это объемники :))) Тоесть замоделить полностью весь ригель в объемных КЭ и посмотреть напряжения\подобрать арматуру\сделать усиление :)
 
АлексейVIP,
ну, это, практически как вручную... по трудоемкости разница невелика   :D
А если серьезно, какой смысл? Задача - подобрать верное армирование, а не играться с моделью.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
KorniloFF
Ну играться никто не предлагает :) Просто по напряжениям можно и самому подобрать и проверить армирование. Просто как 2ой вариант расчета  :D  
 
А можно ли учесть объёмными КЭ что бетон на растяжение не работает?
 
Михаил Акимов, так это нелинейным законом деформирования достигается, как бы. И не важно, объемный элемент, плоский или линейный.