фермы из ГСП и двутавров

Вопрос - какой тип КЭ лучше всего применять для элементов ферм из ГСП или двутавры при плоской расчетной схеме.И еще один вопрос - какой тип конструкции задавать для этих элементов при их расчете в ЛИР-СТК, при назначении характеристик сечения?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
фермы из ГСП и двутавров, Какой тип КЭ применить
 
Вопрос - какой тип КЭ лучше всего применять для элементов ферм из ГСП или двутавры при плоской расчетной схеме.
И еще один вопрос - какой тип конструкции задавать для этих элементов при их расчете в ЛИР-СТК, при назначении характеристик сечения?
 
тип КЭ 2 или 10, если изгиб и вне панели фермы, то рассчитывать как элемент колонны. У Вас пояс сплошной - неразрывный?
 
да, за исключением монтажных стыков.
 
Тогда, если монтажные стыки моделируют равнопрочное сопряжение профилей, советую использовать КЭ 10. Во всяком случае, для первичной прикидки.
Еще, при плоской расчетной схеме, надо не забыть поставить верный признак схемы   :)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)