Проблема с заданием плиты без балок без капителей

Здравствуйте!. Для диплома делаю расчет железобетонного каркаса. Проблема в том что после изначального задания каркаса - деформации в плите были похожи на кардиограмму. была тяжелая схема и все дела. Сократила схему до одного этажа убрала балки вообще и сделала колонны и плиту. задала связи колоннам и теперь у меня колонны вместе с плитой после расчета смещаются ниже уровня заделки (z=-187 м!) не мм. после чего задала связи узлам сопряжения колонн с плитой и плита стала изгибаться похоже на реальность....

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Проблема с заданием плиты без балок без капителей
 
Здравствуйте!. Для диплома делаю расчет железобетонного каркаса. Проблема в том что после изначального задания каркаса - деформации в плите были похожи на кардиограмму. была тяжелая схема и все дела. Сократила схему до одного этажа убрала балки вообще и сделала колонны и плиту. задала связи колоннам и теперь у меня колонны вместе с плитой после расчета смещаются ниже уровня заделки (z=-187 м!) не мм. после чего задала связи узлам сопряжения колонн с плитой и плита стала изгибаться похоже на реальность. Хотелось бы разобраться что делать . прикладывают две схемы в лире и позже приложу задачу в txt. простите если вопрос глупый, но впервые делаю столько большой каркас в лире и меня не сильно для диплома волнует некорректность задания железобетона без учета нелинейности, а интересует сам вопрос задания схемы.  
 
вот собственно схема без связей и так же файлы txt
 
Здравствуйте, Steklarus!

Проверьте модуль деформаций во всех жесткостях (для колонн у Вас задан 3 т/м2).

С уважением, Алексей
 
СПАСИБО огромное просто! я идиот, даже в голову не пришло что я русской е вводила модуль деформации))) тему можно удалять))