Температурное воздействие

Подскажите, нужно ли делать расчет на температурное воздействие при габаритах здания 55х25 м, если не предусмотрены температурно-усадочные швы, и если нужно, то как правильно задать нагрузку в Лире?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Температурное воздействие
 
Подскажите, нужно ли делать расчет на температурное воздействие при габаритах здания 55х25 м, если не предусмотрены температурно-усадочные швы, и если нужно, то как правильно задать нагрузку в Лире?
 
насколько я помню, в российских нормах отныне необходимость температурных швов определяется расчетом, поэтому, если эксперт не потребовал, можно обратиться к старым таблицам по максимально допустимым размерам температурных блоков, тут же много факторов (если очень глобально, в частности можно выбрать для себя весомые) нужно учитывать, например, как замыкается контур при стадии возведения (в т.ч. при какой температуре начиналось строительство), отапливаемое ли здание на стадии эксплуатации, защищено ли от непосредственно воздействия атмосферных воздействий...
В справке есть задание нагрузки температурой.
Расчет на температурные воздействия не является расчетом на основное сочетание нагрузок, насколько помню, поэтому этот расчет - проверочный, т.е. подобрали арматуру и профили сначала, а потом уже проверяете на дополнительные усилия и деформации (обязательно).
Змінено: ander - 09.12.2014 06:27:16
 
Допустим здание монолитное и температурный блок не должен превышать 40 м, требуется расчет. Как следует задавать нагрузку от температуры на внешние стены, только на те, длина которых превышает допустимый размер или же на все здание в целом, т.е, если габариты здания, как говорилось ранее 55х25, на торцевые стены длиной 25 м тоже?
 
Вы пока ничего не рассказали про здание, даже стадию (возведение/эксплуатация) по отношению к зданию не указали, в каких режимах работают наружные/внутренние стены, утепление/отопление и т.д. и т.п., без этого всего вам никто не поможет, а если вы сами всю эту информацию для себя соберете в полном объеме, то, кто знает, вам все сразу станет ясно и помощь не потребуется.
Если учитывать температурное воздействие, то, конечно, для всех конструкций, другое дело, что температуры могут быть разные.
 
Здание находится на стадии возведения, жилой дом, соответственно внутри квартир температура приблизительно +21, наружные стены: монолит + утепление. Возникает вопрос: какую температуру брать снаружи здания, если здание возводится в зимнее время. И еще есть стена квартиры, граничащая с соседней секцией, между ними деф.шов, также заполненный утеплителем, какую наружную температуру тогда задавать в таком случае
 
Есть многоярусная эстакада. Согласно СП 16.13330.2011 табл.44 расстояние между температурными швами (при t ниже - (минус) 45) должно быть не более 100 м.
Каким образом задать "температурную" нагрузку на продольные балки?
1. Выделить, например, продольную балку на все 100 м , и задать ей параметры "Т" (температура) и "А" (коэффициент температурного расширения материала)?
2. Сделать это отдельным загружением или ввести в состав какого-нибудь загружения, например там, где учтена осевая сила от действия трубопроводов?
3. Зачем задавать параметр "А", если по сортаменту приняты металлические балки. Программа сама не может учесть то, что стержни из стали? Тем более, что задается марка стали.
Спасибо
 
Toffe, определите при какой температуре строили в зимнее время (например, не ниже -25), тогда находите разницу температур -25-(+21)=-46, подставляете свои числа, получаете свою температуру. Я так понимаю, у вас не исследовательская работа, и не требуется прикладывать разные температуры для одного элемента с разных его сторон.
 
С разницей температур понятно, спасибо! Мучает вопрос только со стыковкой секций. Получается: стена первой секции, шов 30 мм, заполненный утеплителем, затем стена второй секции. Нужно ли принимать температуру на верхней поверхности, как уличную (-25) или же в этом случае она все-таки будет более положительной
 
Цитата
Toffe пишет:
Мучает вопрос только со стыковкой секций.
Зря. Улица там, как ни крути. Дело в том, что там нет источника тепла, значит, утеплитель не будет его сохранять. Обычно шов снаружи закрывают нащельниками, чтобы не выдувало, большую часть погоды делает ветер, а не солнце/мороз. Чтобы в шве воздух не гулял, шов на некоторую глубину забивают утеплителем, но решение очень спорное.
Надеюсь, вы понимаете суть утеплителя? Это называется он утеплителем, на самом деле - разделительный барьер, без источника тепла (температуры, которую нужно сохранить), он бесполезен.
Также как снег, да, он не дает промерзнуть земле (точнее не дает быстро опуститься температуре в земле, даже, если она отрицательная уже), тогда как весной снег не дает прогреваться земле, когда воздух уже имеет положительную температуру, земля еще долго не будет теплой.
Пихать утеплитель везде и всюду неразумно, а то и опасно.
 
Цитата
Александр Жемирев пишет:
Каким образом задать "температурную" нагрузку на продольные балки?
1. Выделить, например, продольную балку на все 100 м , и задать ей параметры "Т" (температура) и "А" (коэффициент температурного расширения материала)?
да, только нужно определиться с величиной перепада.
Цитата

2. Сделать это отдельным загружением или ввести в состав какого-нибудь загружения, например там, где учтена осевая сила от действия трубопроводов?
насколько помню, температурные воздействия влияют на результаты во всех загружениях, поэтому непринципиально как приложить.
Цитата

3. Зачем задавать параметр "А", если по сортаменту приняты металлические балки. Программа сама не может учесть то, что стержни из стали? Тем более, что задается марка стали.
неочевидная зависимость от прочности стали тогда как модуль упругости одинаков. Да и так то, в статическом расчете марка стали не важна, как и сам материал не определяется. Стандартные сечения могут быть использованы и для алюминия, и пластика, и для дерева, и для ж/б..
То, что вы задаете параметры материала, так это учитывается на второй стадии - конструирование по результатам расчета.
Сторінки: 1