Двухэтажная ж.б. этажерка. Сетка колон 6х4,5. Ж.Б монолитная плита на перекрестных ригелях. И вот на этой конструкции сверху сооружен теневой навес. Стойки навеса из металл. трубы и фермочки пролетом 4,5м. Нужно в расчете учесть сейсмику
С ж.бетоном вроде все ясно. А вот по м.конструкциям возникли вопросы.
1. как посчитать эти самые металлоконструкции. Совместно с ж.б. каркасом или раздельно.
2. Если считать совместно, то как учесть модальные массы отдельно от тяжелого ж.б. каркаса. (как их увидеть). И какие вводить коэфициенты для сейсмики что берутся из СНИПА (те которые для ж.бетона, или те которые для м.конструкций)
3. Если считать раздельно то не получатсятся ли мои металлоконструкции недогруженные.
Ребята подскажите кто что думает.
Отдельная просьба разработчикам - черкните пару строк. Или подскажите где прочитать.
С уважением С.С
С ж.бетоном вроде все ясно. А вот по м.конструкциям возникли вопросы.
1. как посчитать эти самые металлоконструкции. Совместно с ж.б. каркасом или раздельно.
2. Если считать совместно, то как учесть модальные массы отдельно от тяжелого ж.б. каркаса. (как их увидеть). И какие вводить коэфициенты для сейсмики что берутся из СНИПА (те которые для ж.бетона, или те которые для м.конструкций)
3. Если считать раздельно то не получатсятся ли мои металлоконструкции недогруженные.
Ребята подскажите кто что думает.
Отдельная просьба разработчикам - черкните пару строк. Или подскажите где прочитать.
С уважением С.С