Пример 18 в Лире

В 18 примере документации Лиры возник следующий проблема. В самом конце примере пункт "Завершение формирования расчётой схемы в ЛИР-ВИЗОР" описаны 3 пункта действий:1 - "удалить нагрузку от собс веса и задать её с коэф надёжности по нагрузке равном 1" - это почему 1? а не как было 1.1?2 - "с помощью корректировки нагрузок изменить расчётные значения нагрузок от ограждающих констр. и нагрузки второго загруж на норм значения путём деления на соотв коэф надёжности по нагрузке" - зачем нам нормативные...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Пример 18 в Лире, Вопрос
 
В 18 примере документации Лиры возник следующий проблема. В самом конце примере пункт "Завершение формирования расчётой схемы в ЛИР-ВИЗОР" описаны 3 пункта действий:
1 - "удалить нагрузку от собс веса и задать её с коэф надёжности по нагрузке равном 1" - это почему 1? а не как было 1.1?
2 - "с помощью корректировки нагрузок изменить расчётные значения нагрузок от ограждающих констр. и нагрузки второго загруж на норм значения путём деления на соотв коэф надёжности по нагрузке" - зачем нам нормативные значения?
3 - понятно.
Хочу знать больше ;)
 
Да, и после импорта из ЛИР-АРМ в ЛИР-ВИЗОР автоматически происходит смена типов жёсткости и типов конечных эл-тов на физич нелинейные, а почему не происходит увеличения кол-ва конечных элементов колонн? ведь у нас же будет использоваться итерационный метод, а значит, и конеч. эл-тов должно быть больше.
с плитами всё понятно, они итак нормально разбиты.
Хочу знать больше ;)
 
Ну,  они предлагают расчет по прогибам с нормативными нагрузками...
А разбить колонны не сложно и самому, ведь при разбивке все характеристики сохраняются...
(пример не читал)

 
Цитата
расчет по прогибам с нормативными нагрузками
а что даёт подобный расчёт?
что ж ручками колонны рабивать так ручками (хотя перфоратор бы не помешал :D  ). просто об этом ничего не сказано.

Хочу знать больше ;)
 
раздел 10 СНиП Нагрузки и воздействия; ну и горизонтальные отклонения при необходимости; а также предельные деформации основания, хотя это уже спорно.
 
ander, спасибо!

Появился ещё вопрос по этому примеру. Почему расчёт ведётся по РСУ, а не по РСН?

Хочу знать больше ;)
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)