количество итераций

Стойки каркаса отлитые с определенным шагом в раздвижках  кладки из блоков фбс стены подвала, снизу монолитная лента фундамента, сверху пояс-ригель. Сейсмика 9 баллов. По раствору на срез кладка не проходит, то есть нарушается сцепление в горизонтальных швах, должно произойти перераспределение усилий на бетон раздвижек с учетом факта, что трение с пригрузом также возьмет свою долю.Моделим растворный шов кэ264(итерационный кэ), осевая реакция на сжатие   эквивалентна заменяемому участку шва, пусть...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
количество итераций, кэ264
 
Стойки каркаса отлитые с определенным шагом в раздвижках  кладки из блоков фбс стены подвала, снизу монолитная лента фундамента, сверху пояс-ригель. Сейсмика 9 баллов. По раствору на срез кладка не проходит, то есть нарушается сцепление в горизонтальных швах, должно произойти перераспределение усилий на бетон раздвижек с учетом факта, что трение с пригрузом также возьмет свою долю.
Моделим растворный шов кэ264(итерационный кэ), осевая реакция на сжатие   эквивалентна заменяемому участку шва, пусть 0.4*0.4*50000/0.02= 400000 т/м , прога назначает количество итераций 50000. Черный шар. Снижаем произволом  реакцию до  1000 , прога назначает 3000 итераций. Уже исполнимо.  И тут вопрос: что нужнее, высокая точность при 50тысячах итераций которые нереально  выполнить по времени на нашей технике или хоть какой-то результат годный для анализа за приемлемое время,  То есть возможно ли отдать назначение количества итераций расчетчику?
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)