Хочу узнать как правильно задавать количество учитываемых форм колебаний в диалоговом окне "Задание характеристик для расчета на динамические воздействия".
Здание 3 этажа, размеры в плане 11х11м, сейсмичность 8 баллов, считаю по 36му модулю (Сейсмическое ДБН В.1.1-12:2006), Лира 9,4 R8.
Какой принцип правильного задания количества форм колебаний? А то задаю 20 - одни результаты, а 50 - совсем другие.
Здание 3 этажа, размеры в плане 11х11м, сейсмичность 8 баллов, считаю по 36му модулю (Сейсмическое ДБН В.1.1-12:2006), Лира 9,4 R8.
Какой принцип правильного задания количества форм колебаний? А то задаю 20 - одни результаты, а 50 - совсем другие.