Абсолютно жесткое тело

После формирования расчетной схемы, в узлах абсолютно жесткого тела, в местах примыкания колонн к плите перекрытия возникает геометрически-изменяемая система и тип связи в узлах №2.Все перебробовал, что дальше делать не знаю.Сутки убил((((объясните в чем дело плз.Пример расчета в Лире 9.6 прилагаю в примере.С уважением Дмитрий.  

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Абсолютно жесткое тело, не закончен расчет
 
После формирования расчетной схемы, в узлах абсолютно жесткого тела, в местах примыкания колонн к плите перекрытия возникает геометрически-изменяемая система и тип связи в узлах №2.
Все перебробовал, что дальше делать не знаю.
Сутки убил((((объясните в чем дело плз.
Пример расчета в Лире 9.6 прилагаю в примере.
С уважением Дмитрий. :?:  
 
Дмитрий Кузнецов,
У Вас не хватает связи по Y у фундаментной плиты, а по Z связь надо убрать, ведь у Вы вводите коэф-ты постели С1 и С2!
 
Точно, логично Trusol. Один раз пробовал изменить связь с Z на У, но появлялись другие проблемы. Сейчас все заработало. Спасибо за ответ.