Раскрепление сжатого пояса !

Уважаемые форум.! Подскажите, пожалуйста. С решением проблем в ЛИРе. Даже обсуждал в форуме ДВГ.(но на этом спасибо) Но не получил ответа. Надеюсь на ваше помощь. Вопрос: какие значение надо задавать для раскрепление сжатого пояса ? СНИП II -23 -81 п.п.5.15, 5.16 . Указан что не надо рассчитывать на устойчивость согласно п.п. 5.16 , но надо какие то значение задавать? ( Однопролетная  балка ( сверху монолит. ж/б плита )  Если можно подробно опешите пожалуйста Спасибо за помощь !

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Раскрепление сжатого пояса !
 
Уважаемые форум.! Подскажите, пожалуйста. С решением проблем в ЛИРе. Даже обсуждал в форуме ДВГ.(но на этом спасибо) Но не получил ответа. Надеюсь на ваше помощь. Вопрос: какие значение надо задавать для раскрепление сжатого пояса ? СНИП II -23 -81 п.п.5.15, 5.16 . Указан что не надо рассчитывать на устойчивость согласно п.п. 5.16 , но надо какие то значение задавать? ( Однопролетная  балка ( сверху монолит. ж/б плита )  Если можно подробно опешите пожалуйста Спасибо за помощь !
 
справка в лире  
 
Для раскрепления металлических балок из плоскости на них обычно навариваются к верхнему поясу "усы" из арматуры, затем делается ж.б. перекрытие.
Расчетная длина балки из плоскости будет равна расстоянию между этими элементами. Если в проекте КЖ не предусмотрено крепление перекрытия к балкам,
то расчетную длину из плоскости нужно брать по всей длине балки.