Разные результаты в Лира9.4 и Лира 9.6

Добрый день! С переходом на новую версию возникла следующая проблема.Несколько лет в разработке у нас монолитный дом башенного типа (17 эт, безлигельный каркас). Заказчику он до того понравился, что постоянно заказывает:)Практически это идет просто привязка (но пересчитываем, конечно, всякий раз). Схема, нагрузки практически не меняются. И вот Лира 9.6 выдала нам результаты армирования фунд. плиты и перекрытий, в которых максимальные значения арматуры в 1,5, а то и в 2 раза превышают прежние.  Кто...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Разные результаты в Лира9.4 и Лира 9.6
 
Добрый день! С переходом на новую версию возникла следующая проблема.
Несколько лет в разработке у нас монолитный дом башенного типа (17 эт, безлигельный каркас). Заказчику он до того понравился, что постоянно заказывает:)
Практически это идет просто привязка (но пересчитываем, конечно, всякий раз). Схема, нагрузки практически не меняются. И вот Лира 9.6 выдала нам результаты армирования фунд. плиты и перекрытий, в которых максимальные значения арматуры в 1,5, а то и в 2 раза превышают прежние.  Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В службе сопровождения сказали - реализована новая методика расчета, пишите официальное письмо и тд и тп, рассмотрим.  
 
На форуме очень много тем об этом :) Внимательно поищите - естественно что армирование отличается - на то это и другой релиз :) Но не во всех элементах.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)