Необходимо посчитать армирование буронабивной сваи диаметром 120см. Взяла таблицы усилий в свае из Опоры Х, разделила сваю по длине на 4 части, забила усилия в ЛАРМ.
Процент армирования по трещиностойкости вышел запредельный. К примеру, "руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн" дает процент на порядок меньше.
Что я делаю неправильно?
Приложен файл расчета
Процент армирования по трещиностойкости вышел запредельный. К примеру, "руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн" дает процент на порядок меньше.
Что я делаю неправильно?
Приложен файл расчета