Я уже замучался. Писал-писал в поддержку - одни отфутболивания.
Проблема. Бетон В30 (Rсж=158кг/см2). Сечение колонны 50х50см. При расчете здания сжимающие силы получились 650т. Моменты 0.5тм. Сколько нужно поставить сжатой арматуры? (650000-50*50*158)/3750=68см2. Это как минимум. Лирарм дает внизу колонны по 12-му стержню по углам (4.52см2). В самом верху здания - 40-е. Ну там понятно, моменты. Почему на посчитанное усилие так мало арматуры? Проблема и в R5, и в R6, и разные дома. Может я в запарился?
Проблема. Бетон В30 (Rсж=158кг/см2). Сечение колонны 50х50см. При расчете здания сжимающие силы получились 650т. Моменты 0.5тм. Сколько нужно поставить сжатой арматуры? (650000-50*50*158)/3750=68см2. Это как минимум. Лирарм дает внизу колонны по 12-му стержню по углам (4.52см2). В самом верху здания - 40-е. Ну там понятно, моменты. Почему на посчитанное усилие так мало арматуры? Проблема и в R5, и в R6, и разные дома. Может я в запарился?