По грустному стечению обстоятельств до вчера юзал 9.2 Начитавшись ужасов про 9.4 хочу спросить: при моделировании в одном узле сопряжения двух пересекающихся ригелей и колонны (при монолитном перекрытии) НАДО ли моделировать в этом узле АЖТ? Заранее спасибо.ЗЫ. Пока привыкну, будут еще глупые вопросы. Пожалуйста, не игнорируйте, кто знает!
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
По грустному стечению обстоятельств до вчера юзал 9.2 Начитавшись ужасов про 9.4 хочу спросить: при моделировании в одном узле сопряжения двух пересекающихся ригелей и колонны (при монолитном перекрытии) НАДО ли моделировать в этом узле АЖТ? Заранее спасибо. ЗЫ. Пока привыкну, будут еще глупые вопросы. Пожалуйста, не игнорируйте, кто знает!
Плита, естественно, присутствует. В монолитном варианте (иначе где АЖТ моделировать? ). Т.е. как я понял, без АЖТ не обойтись. Может кто скинуть какой-либо файлик с любым расчетом, где присутствуют описанные элементы на Korniloff_proekt@i.ua для самостоятельного ознакомления?
Можно сделать АЖТ на одной коллоне, а потом скопировать на другие, потом сшиваем схему, главное НЕ!!! ставить галочку на удаление висячих узлов, а то при сшивке, скопированные узлы будут удалены.
Юра Земляной пишет: Можно сделать АЖТ на одной коллоне, а потом скопировать на другие, потом сшиваем схему, главное НЕ!!! ставить галочку на удаление висячих узлов, а то при сшивке, скопированные узлы будут удалены.
А если узлы АЖТ окажутся (как правило) вне узлов трианкулящионной сети перекрытия? Они не сошьются и не будут участвовать в общей схеме расчета... Или есть способ их сшить со схемой без перемещения узлов на перекрытии???
Alexander пишет: Наметить периметр поперечного сечения колонны стержневыми элементами и пересечь с плитой.
Поскольку стержневые элементы можно объединить в блок и произвести пересечение с блоком перекрытия. Из недостатков вижу лишь (!) то, что для каждой колонны эту операщию надо будет производить непосредственно. Но это пока лучшее из всего предложенного... Может еще кто чего знает? А примера с расчетом в 9.4, как я вижу ни у кого нет! Все теоретики собрались!!!
Длина жесткой вставки колонны принята по совокупности = 0.2+0.12 = 0.32 м. Для корректного защемления ригеля в стену предлагаю надстроить схему. Сделал без изменений для нижнего узла, сетку продлевать не стал. Длину жесткой вставки в узле принял аналогично.
Интересное решение. В плане того, что АЖТ назначен на 1/4 часть площади сечения колонны! Я развил перекрытия, чтобы смоделировать всю площадь, но это излишне трудоемко. Если твой способ политкорректен, то он значительно лучше. Спасибо.