Еще про АЖТ

По грустному стечению обстоятельств до вчера юзал 9.2 Начитавшись ужасов про 9.4 хочу спросить: при моделировании в одном узле сопряжения двух пересекающихся ригелей и колонны (при монолитном перекрытии) НАДО ли моделировать в этом узле АЖТ? Заранее спасибо.ЗЫ. Пока привыкну, будут еще глупые вопросы. Пожалуйста, не игнорируйте, кто знает!    

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1 2 Наст.
RSS
Еще про АЖТ
 
По грустному стечению обстоятельств до вчера юзал 9.2 Начитавшись ужасов про 9.4 хочу спросить: при моделировании в одном узле сопряжения двух пересекающихся ригелей и колонны (при монолитном перекрытии) НАДО ли моделировать в этом узле АЖТ? Заранее спасибо.
ЗЫ. Пока привыкну, будут еще глупые вопросы. Пожалуйста, не игнорируйте, кто знает!  :D  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Если речь только о стержневых КЭ, то можно обойтись жесткими вставками, а если хотите увязать еще и плиту, то без АЖТ (или "паука") не обойтись.
 
Плита, естественно, присутствует. В монолитном варианте (иначе где АЖТ моделировать?  :o ). Т.е. как я понял, без АЖТ не обойтись. Может кто скинуть какой-либо файлик с любым расчетом, где присутствуют описанные элементы на Korniloff_proekt@i.ua для самостоятельного ознакомления?
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
И кто-нибудь знает способы по уменьшению трудоемкости ввода АЖТ (устал узлы плиты перетаскивать)?
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
KorniloFF...
Цитата
И кто-нибудь знает способы по уменьшению трудоемкости ввода АЖТ (устал узлы плиты перетаскивать)?
Наметить периметр поперечного сечения колонны стержневыми элементами и пересечь с плитой.  
 
Гениально!!! Делал аналогично с пластинами, после пересечения блоков такая каша получалась! (И было по 4 "лишних" узла)
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
А как насчет файла с примером?  :)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Можно сделать АЖТ на одной коллоне, а потом скопировать на другие, потом сшиваем схему, главное НЕ!!! ставить галочку на удаление  висячих узлов, а то при сшивке, скопированные узлы будут удалены.
 
Цитата
Юра Земляной пишет:
Можно сделать АЖТ на одной коллоне, а потом скопировать на другие, потом сшиваем схему, главное НЕ!!! ставить галочку на удаление висячих узлов, а то при сшивке, скопированные узлы будут удалены.

А если узлы АЖТ окажутся (как правило) вне узлов трианкулящионной сети перекрытия? Они не сошьются и не будут участвовать в общей схеме расчета... Или есть способ их сшить со схемой без перемещения узлов на перекрытии???  ;)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Пока считаю самым подходящим совет
Цитата
Alexander пишет:
Наметить периметр поперечного сечения колонны стержневыми элементами и пересечь с плитой.
Поскольку стержневые элементы можно объединить в блок и произвести пересечение с блоком перекрытия. Из недостатков вижу лишь (!) то, что для каждой колонны эту операщию надо будет производить непосредственно. Но это пока лучшее из всего предложенного... Может еще кто чего знает? А примера с расчетом в 9.4, как я вижу ни у кого нет!  :)  Все теоретики собрались!!!  :)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Еще кто чего добавить может?????? :cry:  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Еще вопрос:
Как моделировать АЖТ для угловых (на плане) колонн?
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
предложите узел, который Вам нужен, я сделаю пример, если не я первый, то кто-нибудь другой.
 
Пробую кинуть кусок начатой схемы. Не знаю, что получится...
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
И все буде добре для кожного з нас... Настане наш час!..
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
не могу открыть Ваш файл, я вообще думал, в виде картинки (виды, сечения), или пересохраните.

// открыл, файл просто не докачался.
 
Длина жесткой вставки колонны принята по совокупности = 0.2+0.12 = 0.32 м.
Для корректного защемления ригеля в стену предлагаю надстроить схему. Сделал без изменений для нижнего узла, сетку продлевать не стал. Длину жесткой вставки в узле принял аналогично.
 
Интересное решение. В плане того, что АЖТ назначен на 1/4 часть площади сечения колонны! Я развил перекрытия, чтобы смоделировать всю площадь, но это излишне трудоемко. Если твой способ политкорректен, то он значительно лучше. Спасибо.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
да, про четверть колонны не написал, потому как некоторые так и в реальности делают. Решения разные..
 
А ЖВ на колоннах я обычно по 1/2 высоты ригеля задавал (в этом случае - 200). Остальное - в запас прочности  :)  
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
Сторінки: 1 2 Наст.