Результаты расчета от динамических загружений и на устойчивость

В результатах расчета при просмотре мозаики перемещений  перемещение отдельных узлов по UX составляет 1000. В каких единицах измерения выдаются результаты.При расчете на устойчивость коэффициент устойчивости меньше 1. Означает ли это изменение геометрической схемы. Тип оптимизации алгоритм минимальной степени.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Результаты расчета от динамических загружений и на устойчивость
 
В результатах расчета при просмотре мозаики перемещений  перемещение отдельных узлов по UX составляет 1000. В каких единицах измерения выдаются результаты.
При расчете на устойчивость коэффициент устойчивости меньше 1. Означает ли это изменение геометрической схемы. Тип оптимизации алгоритм минимальной степени.
 
1. В левом верхнем углу результатов расчета указаны единицы измерения
2. Да. Самый "слабый" элемент схемы имеет отрицательную устойчивость. Скорее всего проблема в самой схеме - где-то расшитые узлы, КЭ со свободными угловыми перемещениями или что-то еще.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
При просмотре форм колебаний выдаются не перемещения узлов, а как бы чилсенное описание формы, когда максимальное перемещение принимается равным еденице. Соответственно, эти величины безразмерные. На шкале указаны значения, увеличенные в 1000 раз.
Нужно переключиться на просмотр деформированной схемы, а не форм колебаний, тогда будет показано перемещение в каких-либо единицах.
Коэффициент устойчивости < 1 говорит о том, что при данных нагрузках произойдет потеря устойчивости как минимум в одном стержне. Нужно увеличивать жесткости, или менять расчетную схему и вводить какие-то распорки, шпренгели и проч.