Воздействие сейсмики на связи

Уважаемые специалисты. Происходят неправельные колебания вертикальных связей по металлическим фермам от сейсмики. В чем причина не соображу. Схему прилагаю. Спасибо  

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Воздействие сейсмики на связи, Происходят неправельные колебания вертикальных связей
 
Уважаемые специалисты. Происходят неправельные колебания вертикальных связей по металлическим фермам от сейсмики. В чем причина не соображу. Схему прилагаю. Спасибо  
 
Стойки ферм к которым примыкают вертикальные связи между фермами геометрически изменяемые. Замените тип конечных элементов для этих стоек на 10-ый, введите шарниры в местах прикрепления к поясам ферм. По 12 загружению тогда просчитается сейсмика, в той задаче которая сейчас выложена на форуме 12-е загружение не просчитано на сейсмику. В массы включены все нагружения? Зачем в массу включать ветровую нагрузку, торможение кранов и т.д.? В таблице РСУ ветровая может сочетаться с сейсмикой - включите ветер и сейсмику в одну группу взаимоисключения.
 
Все получилось, благодарю