По моему мнению

Доля длительности для снега - 0.5. Доля длительности для ветра - 0. Ветер с сейсмикой взаимоисключающие, по СНиП при сейсмике ветер не берется. Не все массы собраны, соберите дополнительно с загружений 3-5. Недостаточно направлений сейсмического воздействия, как минимум надо добавить, вертикальное и по x. Недостаточное количество соб. форм, по моим прикидкам с учетом вертикальной сейсмики надо найти более 107 форм.
Также по моим догадкам ветровая нагрузка завышена в 1,5-3,5 раза. При простом добавлении форм изменяется величина поперечных усилий на опорах. В целом усилия от сейсмики и от ветра для вашего варианта близки, поэтому опорные реакции и не меняются. Если зададите более точно ветровую нагрузку и сейсмику, то картина поменяется. И как вариант проверьте категорию грунтов по сейсмике, возможно добавится балл.
To АлексейVIP - довольно редко на маленьких зданиях ветер перебивает сейсмику. При подборе мк сечений такое возможно, а при конструировании узлов очень редко.