Здравствуйте. Хочу рассчитать узел сопряжения колонны из трубы и балки из двутавра в Лира-СТК. Но по умолчанию в меню есть только узел с колонной из двутавра.Возможно в Лире посчитать такой узел? Как создать такое сопряжение? Знатоки, откликнитесь пожалуйста.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Здравствуйте. Хочу рассчитать узел сопряжения колонны из трубы и балки из двутавра в Лира-СТК. Но по умолчанию в меню есть только узел с колонной из двутавра.
Возможно в Лире посчитать такой узел? Как создать такое сопряжение? Знатоки, откликнитесь пожалуйста.
Соединительным элементам все равно, приварены они к двутавру или к трубе. Считайте узел двутавр|-двутавр, просмотрите трассировку расчета, а начертите трубу. Для большей достоверности можно выбрать двутавр высотой, равной внешнему диаметру трубы. Стенку колонны в месте примыкания надо считать вручную.
Здравствуйте. У меня еще один вопрос. Вопрос по расчету узла. При расчете пространственной схемы, на колонну пришлись следующие РСУ: Я подобрал следующий жесткий узел: При просмотре трассировки, в выполненной проверке часто повторяется табличка с усилиями, а что они означают немогу понять. В трассировке они характеризуются как усилие в соответствующей системе координат. Вот эти усилия. Подскажите пожалуйста мне ответ на мой вопрос.
Усилия не большие, момент тоже малелький. я бы посоветовала узел без траверсы и анкерной плиты, то есть шарнирный. ВЫДЕЛЯЮ ВСЕ опорные узлы с учетом РСН, делаю текстовый файл, чтобы выбрать максимальные усилия, затем для этих, колонн подбираю плиту, так как они более загружены и для унификации узлов