В подпрограме грунт есть пункт УЧИТЫВАТЬ ВЕС ГРУНТА СРЕЗАНОГО ВЫШЕ ПОДОШВЫ Ф-ТА вопрос етот вес на штампе нагрузки учитываеться или нет
Вес грунта
В подпрограме грунт есть пункт УЧИТЫВАТЬ ВЕС ГРУНТА СРЕЗАНОГО ВЫШЕ ПОДОШВЫ Ф-ТА вопрос етот вес на штампе нагрузки учитываеться или нет
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вес грунта
|
01.12.2009 13:16:15
|
|
|
|
|
|
01.12.2009 15:01:47
Служит при определения глубины сжимаемой толщи и к штампу отношения не имеет.
|
|
|
|
|
|
02.12.2009 11:20:54
Спасибо за ответ но вопрос в том что на месте здания котлован и в нем фактически нет этого грунта програма это учитывает или нет
|
|
|
|
|
|
02.12.2009 13:12:23
Спасибо правильно поняли значит чтоб узнать осадку плиты реальную нужно от нагрузки отнять вес грунта(h-котлована) по идее так
|
|
|
|
|
|
02.12.2009 13:35:58
Для практических расчетов - да по первой ветке нагружения, вторую при определеннях объстоятельствах (п.5.5.34 СП) можно не учитывать. Несколько преобразовав ф-лу (5.14 СП) для первого слагаемого напряжения под подошвой ф-та равны
Gzp=p-Gg0, Gg0 - это и есть ВЕС ГРУНТА СРЕЗАНОГО ВЫШЕ ПОДОШВЫ Ф-ТА. Реальные осадки - только натурными измерениями. |
||||
|
|
|
|||