У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Рекомендации: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСКВА 2002"
Моделирую простейшую раму с податливыми узлами. В идеале нужно использовать КЭ 55 (рис. 5 и 6), задаю угловую жёсткость С(фи) = 1.537e4 кН*м. Однако система геометрически изменяема. В чём дело понять не могу, а это основной вопрос. Колонны жёстко заделаны в фундамент.
Ввёл КЭ 56 (рис. 3)в места сопряжений ригеля и колонн, но момент получился очень здоровый, больше, чем в просто рамном варианте (рис. 1) .
Попробовал шарнирное сопряжение с конечнй жёсткостью (рис. 4), т.е. С(фи) = 1.537e4 кН*м. Получилось очень похоже на правду. Это и есть учёт податливости?
Расчёт перемещений закладных деталей сопряжения ригеля с колонной. Передо мной встала задача вычислить податливость стыка ригеля с колонной, для чего необходимо рассчитать коэффициент угловой жёсткости стыка (С фи).Расчёт вёлся по "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. МОСКВА 2002" п. 3.2.8 и 3.2.9. Встала проблема с определением перемещений закладных деталей консоли колонны и ригеля. По-идее, они определяются по "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСКВА 2002", однако, там такого я не нашёл (возможно, подразумевается п. 4.15-4.16, но не уверен). Так вот. Решил определить данные перемещения в Лире, а с моделированием возникли проблемы. Как вы думаете, лучше решить данную задачу?
Узел сопряжения связевого каркаса. Стык заделан раствором М 100 по серии 1.020-1/87.
Читаю мануал к ПК Лира part1(Lira9_0) тему про конструктивные и унифицированные элементы. Пункт 13.4. Первое. Это надо цитировать.
Цитата
Конструктивные элементы не могут входить в другие конструктивные элементы и унифицированные группы конечных элементов.
Цитата
Если конструктивный элемент состоит из элементов вида БАЛКА...
конструктивные элементы - это балка, колонна, ферма, канат. Далее:
Цитата
Унификация конструктивных элементов применяется...
Цитата
Если элементы вида БАЛКА объединены в группу унификации,
Но последние 2 цитаты противоречат первой!!! Т.е. вначале говорят, конструктивные элементы нельзя унифицировать, а внизу - можно. Как такое может быть?
Второе.
Цитата
Если элементы вида БАЛКА объединены в группу унификации, то на схеме они будут обозначены УБ...
ниже
Цитата
Если элементы вида БАЛКА объединены в группу унификации, то на схеме они будут обозначены УГКБ
так УБ или УГКБ? это называется "найди десять отличий", вот только я не вижу и одного различия.
Третье.
Цитата
. Использование унификации РСУ, подготовленной программой ЛИРА, либо задание 12 строки 0 документа в файле исходных данных, отличной от «12;/» приведет к неверному чтению РСУ подсистемой.
Что это значит? Хотелось бы узнать расшифровку.
Цитата
Унификация по расчетным сочетаниям усилий (РСУ) должна производиться исключительно в пределах ЛИР-СТК.
В примере №18, сама унификация происходит в ЛИР-ВИЗОРе, а расчёт в ЛИР-АРМ. Это неправильно?
В 18 примере документации Лиры возник следующий проблема. В самом конце примере пункт "Завершение формирования расчётой схемы в ЛИР-ВИЗОР" описаны 3 пункта действий: 1 - "удалить нагрузку от собс веса и задать её с коэф надёжности по нагрузке равном 1" - это почему 1? а не как было 1.1? 2 - "с помощью корректировки нагрузок изменить расчётные значения нагрузок от ограждающих констр. и нагрузки второго загруж на норм значения путём деления на соотв коэф надёжности по нагрузке" - зачем нам нормативные значения? 3 - понятно.
Давайте разберёмся. Возьмём весы и тело. После измерения, получим результат замера, коим является вес (Н, кН, МН). Однако весы имеют шкалу в единицах массы (г, кг, т), т.е. весы сами переводят вес в массу. Но насколько это правильно?! P=m*g, где P – вес, m – масса, g – ускорение свободного падения. Казалось бы, весы получили вес P, сами перевели в массу m. В Чём проблема? А дело всё в ускорении свободного падения. Если весы делали в районе экватора, то g=9.780 м/с2, но если измерять ими массу тела на полюсе, то там g=9.832 м/с2. Невязка составляет 0,52 %!!! Это, конечно, исключительный случай, но если брать по России, то невязка составит ещё вполовину меньше%. Возникает вопрос, а зачем нам вообще считать в единицах массы, а не силы (веса)?
Начал прорешивать верификационные тесты. Возникли вопросы. Решил задать вопросы на вашем сайте. Итак. Раздел 1 Тест 1 Пространственная рама с упругими опорами
Правильно ли я понял, что в данной задаче жёсткость элементов - стержней назначается КЭ 10? Вот как задавал: http://slil.ru/27715469 - здесь скриншот Но где-то явно ошибка. Результаты не сходятся. Жду помощи, спасибо.[