Явная капитель в ПК Мономах

Существуют рекомендации по моделированию явных капителей в ПК Лира, посредством введения жестких вставок. В ПК Мономах есть функция ввода учатков плиты другой толщины, насколько корректно будет аппелировать этой опцией для моделирования явных капителей?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Явная капитель в ПК Мономах
 
Существуют рекомендации по моделированию явных капителей в ПК Лира, посредством введения жестких вставок. В ПК Мономах есть функция ввода учатков плиты другой толщины, насколько корректно будет аппелировать этой опцией для моделирования явных капителей?
 
Дейтвительно, в программе Плита есть участки плиты другой толщины. Думаю, что не совсем корректно их использовать как капитель по 2-м причинам:
1. КЭ плиты и КЭ участков другой толщины будут выравнены по срединным плоскостям. А корректнее их было бы выравнивать по верхним или нижним поверхностям с помощью жестких вставок.
2. Контура (линии) участков другой толщины не участвуют в генерации сетки КЭ, т.е. сгенерированые КЭ в общем случае пересекают границы участков. Принадлежит ли КЭ общей плите или участку, определяется по расположению центра КЭ. Т.о. если участок не намного больше шага триангуляции, то форма совокупности КЭ участка может существенно отличаться от его заданной формы.

В новой версии такой подход будет изменен.
 
В “Компоновке” можно удобно ввести плиты другой толщины вместо капителей, но для определения армирования придется экспортировать расчетную схему в Лиру.  Для ввода капители нужно задать отверстие вокруг колонны и заполнить его плитой другой толщины.
 
Цитата
Vladimir Kirpichnikov пишет:
В “Компоновке” можно удобно ввести плиты другой толщины вместо капителей, но для определения армирования придется экспортировать расчетную схему в Лиру. Для ввода капители нужно задать отверстие вокруг колонны и заполнить его плитой другой толщины.

Можно и так, но при этом остается проблема, что плита и капитель будут выравнены по срединным поверхностям.
Кроме этого, если делать как вы пишите, то в диалоге "Экспорт в Лиру" надо убрать галочку "Распределить массы", иначе массы будут собраны неправильно и соответственно динамические расчеты (сейсмика и пульсация ветра) будут некорректны.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)