В мономахе по умолчанию принимается для колонн 10% армирования,однако в книге Голышева рекомендуется макс % в колоннах принимть не более 3%,а при армировании фасонной сталью принимать <=5%.в СНиП никаких ограничений по максимальному армированию не нашел. Подскажите какие максимальные % армирования возможны для монолитных домов(АБК),в частности колонны-несколько у меня не проходят даже при 5% макс. Желательно подскажите по всем пунктам армирования в мономах.Время поджимает,а быстро найти не могу.Заранее благодарен.
вопрос по максимальному армированию в мономах
В мономахе по умолчанию принимается для колонн 10% армирования,однако в книге Голышева рекомендуется макс % в колоннах принимть не более 3%,а при армировании фасонной сталью принимать <=5%.в СНиП никаких ограничений по максимальному армированию не нашел. Подскажите какие максимальные % армирования возможны для монолитных домов(АБК),в частности колонны-несколько у меня не проходят даже при 5% макс. Желательно подскажите по всем пунктам армирования в мономах.Время поджимает,а быстро найти не могу.Заранее...
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
вопрос по максимальному армированию в мономах, каким принимать максимальное армирование для колонн
|
26.03.2008 15:09:48
|
|
|
|
|
|
26.03.2008 17:01:54
См. "Армирование элементов монолитных ж/б зданий", пособие по проектированию, стр. 52.
См. прикрепленный файл |
|
|
|
|
|
26.03.2008 18:54:01
Евгений Гуменинко,спасибо вам огромное
|
|
|
|
|