ПОМОГИТЕ С ПРАВИЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ...!!!ПЛИЗ!!!

Здание строится в Донецке.Задаю данные по сейсмике и ветру....вот на рисунке...только вот не пойму я эти пункты там где нужно вводить Сейсмика 1 - Угол/ХСейсмика 2 - Угол/Хи также и по ветруСейсмика 1 - Угол/Х  и еще и коэф. к=1Сейсмика 2 - Угол/Х  и еще и коэф. к=1в результате МКЭ расчета получается вот такая таблица(она на рисунке)....и потом когда смотрю Анимацию колебаний Здание колышется в разные стороны как желе...че делаю не так не пойму....жесть....

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
ПОМОГИТЕ С ПРАВИЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ...!!!ПЛИЗ!!!, Не пойму правильно делаю или нет!!!
 
Здание строится в Донецке.
Задаю данные по сейсмике и ветру....вот на рисунке...
только вот не пойму я эти пункты там где нужно вводить
Сейсмика 1 - Угол/Х
Сейсмика 2 - Угол/Х

и также и по ветру

Сейсмика 1 - Угол/Х  и еще и коэф. к=1
Сейсмика 2 - Угол/Х  и еще и коэф. к=1

в результате МКЭ расчета получается вот такая таблица(она на рисунке)....
и потом когда смотрю Анимацию колебаний Здание колышется в разные стороны как желе...че делаю не так не пойму....жесть....
 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ...
И ЕЩЕ ЗАБЫЛ ВОПРОС...
ПОЧЕМУ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛИТЫ, У МЕНЯ ВЫХОДИТ АРМАТУРА В НИЖНЕМ ПОЯСЕ МЕНЬШИМ ДИАМЕТРОМ ЧЕМ В ВЕРХНЕМ...
ХОТЯ БЕТОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ В ПЛИТЕ...МОЖЕТ ЭТО ПОТОМУ, ЧТО Я СТАВЛЮ РАССЧИТЫВАТЬ В "МАТЕРИАЛАХ" ПО 2МУ ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ НА РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН...А ПЕРВОЕ КУДА ДЕВАЕТСЯ?....ХОТЬ БЫ КТО ОТВЕТИЛ...НАЧИНАЮЩЕМУ ЮЗЕРУ....)))))
 
але...просмотры есть...а никто не отвечает...блин...ребята помогите...
 
Действие ветра и сейсмики может быть под различными углами к зданию. Вам предоставлена возможность задать этот угол.
Цитата
Александр Богунов пишет:
ПОЧЕМУ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЛИТЫ, У МЕНЯ ВЫХОДИТ АРМАТУРА В НИЖНЕМ ПОЯСЕ МЕНЬШИМ
Смотря как задать отпор грунта под плиту и как расположены нагрузки. Возможны случаи и такого варианта. Первое предельное состояние присутствует всегда и никуда не девается. Бетон работает на растяжение, но очень мало, поэтому и ставится арматура.
 
спасибо что откликнулся....мож еще кто поможет с сейсмикой и ветром...
 
Что значит "колышется"? Ты задал машине вычислить определённое количество форм колебаний, ты их получил. Может получилось, как желе, но так оно и есть. Другое дело, что деформации могут превышать допустимые, но это другой вопрос.
 
короче понятно...если ты не въехал я попросил проанализировать что я ввел.....вот и все...а проверять по деформациям я не знаю где...и с чем сравнивать тоже!!!
ПОЭТОМУ И НАПИСАЛ ЧТО Я НАЧИНАЮЩИЙ ЮЗЕР!!!
 
Цитата
"а проверять по деформациям я не знаю где...и с чем сравнивать тоже!!! "
Сорри за оффтоп, а считать тогда зачем???

Ты задал параметры для расчёта на сейсмику... Углы воздействия, норматив, по которому проводить расчёт и его параметры. Ну открой ДБН и почитай, что означают введённые тобой данные.
 
На самом деле печально что ты надеещься полностью на машину. Машина - это большой калькулятор для помощи[B] тебе, а не твой мозг вычисления. Сначала разберись, с чем ты будешь сравнивать полученные данные (например ДБН на сейсмику, Улицкий, основания и ф-ты и т.д.), а потом пробуй и спрашивай :idea:

П.с. Донецк уже сейсмозона на 6 баллов?
 
да на 6....
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)