Как правильно задать сопряжение монолитной плиты со стальной балочной

Пытаюсь смоделировать монолитное перекрытие в теле стальной балочной клетки 6х6, 3х6 - получается какая-то ерунда ну неможет быть при полезной нагрузке в 480 кг/м2 балки 10Б1, и прогибов невидно по результатам счета. Понимаю что дело в разности жесткостей стали и бетона, помогите пожалуйста кто влодеет вопросом

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Как правильно задать сопряжение монолитной плиты со стальной балочной, Как правильно задать сопряжение монолитной плиты со стальной балочной
 
Пытаюсь смоделировать монолитное перекрытие в теле стальной балочной клетки 6х6, 3х6 - получается какая-то ерунда ну неможет быть при полезной нагрузке в 480 кг/м2 балки 10Б1, и прогибов невидно по результатам счета. Понимаю что дело в разности жесткостей стали и бетона, помогите пожалуйста кто влодеет вопросом
 
А взглянуть на задачу вашу как? Или надо включать пространтсвенное воображение?  :D  
 
Посчитайте в нелинейной постановке либо уменьшите жесткость монолитного перекрытия в соответствии с нормами в 5 раз.