Моделирование безкаркасного здания

Есть, 5-ти ет с цокольным ет., безкаркасное здание,плитное перекрытие,ленточние фундаменты,кирпичные стены.Возведено в 1976 г.,в 82 к нему достроили еще одно здание(6 ет) на свайном основании.Появились значительные  неравномерные осадки после обследования в 1996, сняли 3 етажа с достройки. Осадки немножко выровнялись, но здание дальше "падает". Причина карсты где то на отметке больше 40м, (делались геологические изыскание до 40 м грунт  -глина серая с включениями гравия та песка.Теперь собственно...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Моделирование безкаркасного здания, Расчет на прогресирующее разрушение и устойчивость целого здания
 
Есть, 5-ти ет с цокольным ет., безкаркасное здание,плитное перекрытие,ленточние фундаменты,кирпичные стены.Возведено в 1976 г.,в 82 к нему достроили еще одно здание(6 ет) на свайном основании.
Появились значительные  неравномерные осадки после обследования в 1996, сняли 3 етажа с достройки. Осадки немножко выровнялись, но здание дальше "падает".
Причина карсты где то на отметке больше 40м, (делались геологические изыскание до 40 м грунт  -глина серая с включениями гравия та песка.

Теперь собственно задача. Смоделировать данное здание., смоделировав имеющие осадки на текущее время и проанализировать разрушения здания и общую устойчивость здания.

Расчетную схему сделал Мономахе(подключил грунт и заодно смоделировал фундаменты и свайное основание достройки ) с последующим экспортом ЛИРУ и доработкой.
Что собственно сделано в лире:
плитное перекрытие смоделировано как монолитная плита 150мм, с разбивкой соответственно размерам плит, с шарнирами плите(шарнир по UY). Также добавил перемички над окнами. сделал унификацию сечений.

Дальше мои действия:
1) В ЛИР-АРМ определить армирование плит, и экспортировать результаты
2) Заменить жесткости, и задать характеристики для материалов.

Только вопрос как правильно учесть физическую нелинейность в кирпичной кладке ?

3) задать заданные перемещения в местах где есть известна осадка

Ну и запусть на расчет.

И другая модель.Расчет на устойчивость здания.
1) Задал заданные перемещения выполнил расчет, потом РСН и по РСН уже расчет на устойчивость.

Результат - Коэффициент запаса устойчивости получился - 3.5.

Как бы вы моделировали данную задачу. Хотел бы услышать критику и коментарии.


 
сразу и не знаешь с чего начать, только советы да наводки раздавать.. Хочется знать, какое здание из этих 2-х нужно для анализа? Поскольку новое здание на свайном основании, то есть большой вопрос о правильности учета такого фундамента в расчетной схеме. Для анализа существовавшего здания лучше было бы задать нагрузки в Лира-Грунт от вновь построенного, но это детали. Основная задача - задать такие коэффициенты постели (нагрузки), чтобы получить относительную разницу по результатам фактических наблюдений/замеров. Пользоваться в данном случае заданными перемещениями будет неправильным, т.к. приложение будет где-то в углах, что приведет к нелогичным перегрузкам. Поэтому заданные перемещения д.б. равномерными, либо коэффициенты постели подобрать, причем подчеркиваю - чтобы разность деформаций между известными точками наблюдений соответствовала.

Проверять работу плит, да еще и сборных, смысла, думаю, нет. Их можно оставить в линейной стадии расчета, только зачем их разбивать на отдельные плиты? А как же работа диска? Прогибы вторичны. Перемычки можно учесть в нелинейке. Только как Вы их задали тоже вопрос - необходимо учитывать габариты при сопряжении с кладкой, иначе их вообще можно было не задавать.
Фундаменты обязательно в нелинейке, учитывать габариты при сопряжении с кладкой обязательно.

Запас по устойчивости по каким элементам определился? По-моему, пустая трата времени.

Как пример задания характеристик:
 
Данные по реперах есть в 12ти точках, 8-м на основном здании и 4 на достройке.

Шарниры с плит тоже убрал.

Нагрузки на грунт учет от достройки.

Спасибо за ответ.

PS: расчет на устойчивость дествительно пустая трата времени.
 
Цитата
Шарниры с плит тоже убрал.
если на опоре, то, может быть и зря.
 
На опоре оставил так как нужно смоделировать опирание плиты перекрытия на стену
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)