Есть, 5-ти ет с цокольным ет., безкаркасное здание,плитное перекрытие,ленточние фундаменты,кирпичные стены.Возведено в 1976 г.,в 82 к нему достроили еще одно здание(6 ет) на свайном основании.
Появились значительные неравномерные осадки после обследования в 1996, сняли 3 етажа с достройки. Осадки немножко выровнялись, но здание дальше "падает".
Причина карсты где то на отметке больше 40м, (делались геологические изыскание до 40 м грунт -глина серая с включениями гравия та песка.
Теперь собственно задача. Смоделировать данное здание., смоделировав имеющие осадки на текущее время и проанализировать разрушения здания и общую устойчивость здания.
Расчетную схему сделал Мономахе(подключил грунт и заодно смоделировал фундаменты и свайное основание достройки ) с последующим экспортом ЛИРУ и доработкой.
Что собственно сделано в лире:
плитное перекрытие смоделировано как монолитная плита 150мм, с разбивкой соответственно размерам плит, с шарнирами плите(шарнир по UY). Также добавил перемички над окнами. сделал унификацию сечений.
Дальше мои действия:
1) В ЛИР-АРМ определить армирование плит, и экспортировать результаты
2) Заменить жесткости, и задать характеристики для материалов.
Только вопрос как правильно учесть физическую нелинейность в кирпичной кладке ?
3) задать заданные перемещения в местах где есть известна осадка
Ну и запусть на расчет.
И другая модель.Расчет на устойчивость здания.
1) Задал заданные перемещения выполнил расчет, потом РСН и по РСН уже расчет на устойчивость.
Результат - Коэффициент запаса устойчивости получился - 3.5.
Как бы вы моделировали данную задачу. Хотел бы услышать критику и коментарии.
Появились значительные неравномерные осадки после обследования в 1996, сняли 3 етажа с достройки. Осадки немножко выровнялись, но здание дальше "падает".
Причина карсты где то на отметке больше 40м, (делались геологические изыскание до 40 м грунт -глина серая с включениями гравия та песка.
Теперь собственно задача. Смоделировать данное здание., смоделировав имеющие осадки на текущее время и проанализировать разрушения здания и общую устойчивость здания.
Расчетную схему сделал Мономахе(подключил грунт и заодно смоделировал фундаменты и свайное основание достройки ) с последующим экспортом ЛИРУ и доработкой.
Что собственно сделано в лире:
плитное перекрытие смоделировано как монолитная плита 150мм, с разбивкой соответственно размерам плит, с шарнирами плите(шарнир по UY). Также добавил перемички над окнами. сделал унификацию сечений.
Дальше мои действия:
1) В ЛИР-АРМ определить армирование плит, и экспортировать результаты
2) Заменить жесткости, и задать характеристики для материалов.
Только вопрос как правильно учесть физическую нелинейность в кирпичной кладке ?
3) задать заданные перемещения в местах где есть известна осадка
Ну и запусть на расчет.
И другая модель.Расчет на устойчивость здания.
1) Задал заданные перемещения выполнил расчет, потом РСН и по РСН уже расчет на устойчивость.
Результат - Коэффициент запаса устойчивости получился - 3.5.
Как бы вы моделировали данную задачу. Хотел бы услышать критику и коментарии.