Нужно ли задавать АЖТ для колонн при заданных контурах продавливания?
Нужно ли задавать АЖТ колонн при заданных контурах продавливания? Или можно задать только один с елементов?
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Pro100x3mal написал: А как же уменьшение пиковых значений моментов в плите на опоре? Ведь правильно созданное АЖТ срезает пики, следовательно момент в плите будет меньше.
А усилия в элементах здесь не причем, выполняется сбор нагрузок для расчета на продавливание и наличие АЖТ не обязательное условие.
alekstish написал: наличие АЖТ не обязательное условие.
В этом случае - да. Но, наверное, сбор нагрузок на продавливание не является конечной целью, мне кажется, что будет вестись дальнейший расчет здания, следовательно и усилия будут определяться...тогда и не мешали бы АЖТ