Ошибки во время диагностики объекта

Добрый день, такая проблема возникла, создал модель дома в САПФИРЕ, каркасно-монолитной конструкции, начал делать диагностику объекта, в журнале высветились такие ошибки :"Колонна(1525),  нулевая площадь сечения", что это такое? и каким образом можно исправить? заранее спасибо!

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Ошибки во время диагностики объекта
 
Добрый день, такая проблема возникла, создал модель дома в САПФИРЕ, каркасно-монолитной конструкции, начал делать диагностику объекта, в журнале высветились такие ошибки :


"Колонна(1525),  нулевая площадь сечения", что это такое? и каким образом можно исправить? заранее спасибо!
 
Добрый день!
Выделите эту колонну дабл-кликом по строке ошибки и проверьте ее свойства. Попробуйте перезадать сечение.
Ну или выложите модельку.
 
спасибо большое, сам нашел ошибку, когда удалял подложку, этажи сместились ниже, все исправил, больше ошибок не выдало!