У меня при армировании колонны выдает хомуты 14 диаметра, уже и сечение увеличивала и класс бетона изменила на В30, а результат не меняется. Подскажите что еще можно попробовать???
армирование колонн
У меня при армировании колонны выдает хомуты 14 диаметра, уже и сечение увеличивала и класс бетона изменила на В30, а результат не меняется. Подскажите что еще можно попробовать???
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
армирование колонн
16.08.2010 16:32:30
|
|
|
|
16.08.2010 16:37:26
Вот армирование
|
|
|
|
16.08.2010 17:04:27
Ну во-первых, разбейте элементы на больше кол-во сечений. Во-вторых какое у вас защемление в грунте? Запрет поворота относительно осей Y,X ?
|
|
|
|
16.08.2010 17:23:15
Разбила на 7 сечений колонну, защемление жесткое, наложены связи на узлы стыковки с плитой по х, у, и угол поворота uz. Пересчитала заново, но ничего не изменилось.
|
|
|
|
16.08.2010 17:32:54
а можно увидеть саму задачку?
|
|
|
|
17.08.2010 08:58:14
Вот сам файл
|
|
|
|
18.08.2010 07:48:53
Ветер и сейсмика одновременно - это так нужно?
|
|
|
|
19.08.2010 09:43:46
Почему ветер и сейсмика одновременно? они входят в одну группу взаимоисключения ( вторую) поэтому не могут действовать одновременно.
|
|
|
|
19.08.2010 10:32:16
"Слушай, ничего не делал, только скачал файл". Посмотрел РСУ;
-ветер (загруж 6 - 9, группа взаимоисключения 1) - сейсмика (загруж 45- 47, группа взаимоисключения 4). У меня так. |
|
|
|
19.08.2010 10:58:12
SergeyKonstr - у меня так же
Видимо La sonrisa перепутала взаимоисключение и группа объединения |
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)