Добрый день. Где истина в расчетах на огнестойкость:
Исходные данные:
Стена толщиной 180 мм, защитный слой 50 мм, высота 3м, шарнирная заделка
Нагрузка на участок стены в 1 м - 90тс
Длительность стандартного огневого воздействия 120 мин
Результаты расчета по ЛИРА-САПР: требуется арматура 4ш200 по огнестойкости, и общая 8ш200 (огневое воздействие с 2-х сторон)
Результаты по сателлиту АРБАТ: требуется арматура 16ш200 (огневое воздействие с 3-х сторон)
Результаты расчета по NormCAD: требуется арматура 20ш200 (огневое воздействие с 1-й стороны)
Все расчетные файлы прилагаю. Из за чего такая разница?
Исходные данные:
Стена толщиной 180 мм, защитный слой 50 мм, высота 3м, шарнирная заделка
Нагрузка на участок стены в 1 м - 90тс
Длительность стандартного огневого воздействия 120 мин
Результаты расчета по ЛИРА-САПР: требуется арматура 4ш200 по огнестойкости, и общая 8ш200 (огневое воздействие с 2-х сторон)
Результаты по сателлиту АРБАТ: требуется арматура 16ш200 (огневое воздействие с 3-х сторон)
Результаты расчета по NormCAD: требуется арматура 20ш200 (огневое воздействие с 1-й стороны)
Все расчетные файлы прилагаю. Из за чего такая разница?