Чем Вам СНиП по стальным конструкциям не угодил?
Пояса-колонны коэффициент 1 (в обеих плоскостях), горизонтальные распорки по-разному, можно взять по максимуму (если не пройдет, то проверять одинаковые группы по отдельности) Y=1, Z=2 коэффициенты; горизонтальные и вертикальные связи тоже по-разному, если по максимуму, что Y=2, Z=1.
В подобных задачах легче задавать коэффициентами, чем фактически писать длину.
Как вариант, можно посчитать но уже в 9.6 для конкретных элементов конкретные расчетные длины, но тут классическая схема, жесткости по горизонтали во всех направлениях есть (панели), поэтому проверять, думаю, нет смысла, достаточно использовать СНиП.
А почему все узлы жесткие? А вот опирание на коротыши меня интересовало, зачем? А если погрешность вылезет? Исправили бы направление оси X1 в поясах-колоннах.